Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
LUA valeur String Integer
#1
Bonjour


Je fais des recherches sur le forum mais je ne trouve pas la solution.
Je voudrais créer un script compteur pour savoir le nombre d'allumage de mon chauffage.

Le probleme n'est pas le script mais je ne sais comment ecrire une valeur de type integer ou string sur une valeur intern.

Voici les quelques essais non concluant

Code:
calaos:setOutputValue("intern_1", "50")
calaos:setOutputValue("intern_1", 50)
calaos:setOutputValue("intern_1") = 50




merci de votre aide
Calaos V2, WindBox MSI, pas d'écran tactile, calaos-mobile
Wago 750-881, relais finder 
Reply
#2
ton intern_1 il est de quel type? un boolean, un entier ou une string?
Ca change tout pour le code...
Raoul,
Calaos Core Dev.
Calaos git sur NUC NUC5PPYH | Wago 750-849 | DALI RGB | Sondes NTC sur 750-464 | Sondes 1Wire DS18B20 avec adaptateur USB DS9490R | Nodes MySensors avec gateway USB | Ecran tactile ELO avec adaptateur USB/RS232 | Squeezebox Duet et Radio | Logitech Harmony Ultimate | Ampli Pioneer VSX921
Reply
#3
Bonjour

C'est un entier

Mais je suis preneur pour les autre type

Je pense que pour un booleen c'est outputvalue(intern_1, true)

Sinon pour le reste je pensais creer un post pour partager des scripts ca peut donner des idees
Calaos V2, WindBox MSI, pas d'écran tactile, calaos-mobile
Wago 750-881, relais finder 
Reply
#4
Si c'est un entier (type InternalInt), la syntaxe suivante doit marcher :


Code:
calaos:setOutputValue("intern_0", 150)

Sur https://calaos.fr/wiki/fr/liste_script , tu as des exemples en autres avec la variable counter_id du script 6 et la variable state_id du script 7.
  calaos-os-raspberrypi2-v3.0-alpha6-14-g341535a-2021-01-17 on Raspberry Pi 2 ▶ Wago_2.2/wago_881.pro on Wago 750-881 ▶ DS18B20 sensors on Pi GPIO ▶ Node-RED









Reply
#5
(02-25-2017, 05:20 AM)mifrey Wrote: Si c'est un entier (type InternalInt), la syntaxe suivante doit marcher :



Code:
calaos:setOutputValue("intern_0", 150)

Sur https://calaos.fr/wiki/fr/liste_script , tu as des exemples en autres avec la variable counter_id du script 6 et la variable state_id du script 7.

nickel ca marche merci a toi
Calaos V2, WindBox MSI, pas d'écran tactile, calaos-mobile
Wago 750-881, relais finder 
Reply


Forum Jump: