Interrupteurs vas et viens
#11
Il faut faire 2 regles:

Condition: si inter escalier rdc=true
Action: lumiere= toggle

Condition: si inter escalier2=true
Action: lumiere= toggle
Raoul,
Calaos Core Dev.
Calaos git sur NUC NUC5PPYH | Wago 750-849 | DALI RGB | Sondes NTC sur 750-464 | Sondes 1Wire DS18B20 avec adaptateur USB DS9490R | Nodes MySensors avec gateway USB | Ecran tactile ELO avec adaptateur USB/RS232 | Squeezebox Duet et Radio | Logitech Harmony Ultimate | Ampli Pioneer VSX921
Reply
#12
Et pourquoi pas faire une seul règle.

Si j'ai bien compris tu veux juste allumer une lumière avec plusieurs inter. 


Regle : Lum .........
Condition : Inter entrée chambre / Opérateur != / Valeur true
Actions: Chambre centrale / toggle
Reply
#13
Ça en une règle ce n'est pas faisable, il faut en effet faire deux règles.
Sébastien Maccagnoni-Munch - Maison en autorénovation, on ne garde que les murs
Automate Wago 750-849 (mais pas de KNX), centrale Beaglebone Black, Calaos 2.0, détecteurs de mouvement HC-SR501, éclairage LED, gradation DALI
Sonorisation Squeezebox avec Raspberry Pi (piCorePlayer), Kia Soul EV en charge toutes les nuits...
Reply
#14
Ba chez moi tout est réglé comme ça.
Tout les lumières qui ont plusieurs inter sont configurés comme au dessus ca fonctionne parfaitement et je ne multiplie pas les règles comme ça.
Reply
#15
Une règle par inter... Pour un toglle sur un élément... Les bases...
Une action sur un inter entraîne une action sur un élément...
Steeve MARTINS
Calaos User

Calaos v3 sur Intel BOXNUC5CPYH | Wago 750-842 (2.0)| Eco-Devices
Reply
#16
Ha bon,

Il faut faire une action, une règle. Mon sytème marche mais n'es pas conforme?
Je voulais justement ne pas surcharger le système avec trop de règle.
Reply
#17
Ont dis la même chose en faite..
Steeve MARTINS
Calaos User

Calaos v3 sur Intel BOXNUC5CPYH | Wago 750-842 (2.0)| Eco-Devices
Reply
#18
(12-07-2015, 10:30 PM)steevedu49 Wrote: Ont dis la même chose en faite..

Non moi j'ai une règle mais plusieurs action. 

Regarde en dessous ce que j'ai fait. 
Ca va ou pas du coup? 


Attached Files Thumbnail(s)
   
Reply
#19
Si j'ai bien compris la signification de !=, si l'une de ces conditions est réuni, l'action est exécutée..
Je connaissais pas cette possibilité, cool...
Ont en apprend tous les jours...
Steeve MARTINS
Calaos User

Calaos v3 sur Intel BOXNUC5CPYH | Wago 750-842 (2.0)| Eco-Devices
Reply
#20
@jayzy, Le problème de ta solution c'est qu'en mode dégradé tu l'as dans l'os...