12-08-2015, 06:45 PM
(12-08-2015, 10:27 AM)raoulh Wrote:(12-07-2015, 11:08 PM)jayzy Wrote:(12-07-2015, 10:30 PM)steevedu49 Wrote: Ont dis la même chose en faite..
Non moi j'ai une règle mais plusieurs action.
Regarde en dessous ce que j'ai fait.
Ca va ou pas du coup?
Alors la je dis chapeau jayzy
Belle astuce pour faire un OU entre les interrupteurs dans une seule regle! Par contre il faut savoir que ca ne marche pas parce une condition est reuni. Pour qu'une regle soit executé il faut que toutes les conditions listées soit vrai. Dans ton cas, elle sont vrai lorsque tous les boutons ne sont pas appuyés. Mais lors d'un appui, ta condition n'est plus vrai, mais elle l'est de nouveau lorsque tu relaches. Et c'est la que l'action se lance, au relachement. Cependant un seul petit couak, c'est que si tu appuis sur plusieurs inter en meme temps (ou par exemple tu restes appuyé sur un inter et que tu appuis sur un second) cela ne marchera plus.
En tout cas c'est jolie comme détournement du systeme de regle
Ha ok... Tu as effectivement raison sur toute la ligne (je viens de tester). J'avais jamais remarqué ça.
Mais on s'amuse pas à rester appuyé sur les inters. mdr.
Et si par malheur on appui en même temps ba si ca marche pas on appuiera de nouveau.
Je trouve pour moi mon chargé Calaos installer avec ces règles "groupées".
Je ferrai peut être différemment si vous me le conseillé.
Ca serai pas mal de trouver dans le wiki l'explication de ces symboles "il me semble qu'on en avait parlé à l'époque".