07-06-2015, 10:15 PM
(07-06-2015, 08:56 AM)raoulhLe switch peut etre laissé en haut pour programmer l\automate. Wrote: Le switch peut etre laissé en haut pour programmer l'automate.
Il faut la version complete de codesys malheureusement
C'est encore moi
Je galère pas mal avec ce CodeSys ... je ne sais pas si j'ai la version complète ou pas mais quand je compile j'ai un message d'erreur sur la ligne de programme :
volets: ARRAY[0..512] OF VOLET; (* MAX of 256/8 = 32 digital output modules as volets *)
erreur : erreur 3803 : Variables_Globales (22): Le mémoire pour les variables globales est épuisé. Variable 'volets' ; 10773 bytes
Peux tu m'aider ? Tu sais qui pourrais injecter mon programme sur l'automate ? Meme à distance