Chargement programme automate - Kent1 - 06-14-2015

Bonjour, 

Pouvez vous m'aider sur l'installation de mon automate wago :

J'aurais voulue savoir comment charger le programme automate. Pouvons nous le charger depuis CALAOS Instaleur ? 

Devons-nous obligatoirement passer par le logiciel de wago ? 

Merci 


RE: Chargement programme automate - raoulh - 06-14-2015

Oui il faut obligatoirement passer par codesys le logiciel de Wago


RE: Chargement programme automate - Kent1 - 06-14-2015

Merci, du coup tu sais ou je peux la telecharger ? Il y a un tuto sur le wiki ?


RE: Chargement programme automate - Kent1 - 07-04-2015

(06-14-2015, 03:53 PM)raoulh Wrote: Oui il faut obligatoirement passer par codesys le logiciel de Wago

Bonjour Raoul, 

Il y a peut être déjà un sujet poster a ce sujet, mais je ne trouve pas. 

Peux tu me, que devons-nous configurer sur l'automate wago avec le logiciel Codesys ?

Merci de ton aide. 


RE: Chargement programme automate - raoulh - 07-06-2015

Par ex:
https://calaos.fr/forum/showthread.php?tid=305&pid=2189#pid2189


RE: Chargement programme automate - Kent1 - 07-06-2015

(07-06-2015, 08:06 AM)raoulh Wrote: Par ex:
https://calaos.fr/forum/showthread.php?tid=305&pid=2189#pid2189

Bonjour raoulh et merci pour ton élément de réponse. 

Pour charger ton programme dans l'automate, le Switch de l'automate dois être mis en position du milieu ? 

Pour injecter le programme automate, une version de demi de codesys est suffisante ? 


RE: Chargement programme automate - raoulh - 07-06-2015

Le switch peut etre laissé en haut pour programmer l'automate.

Il faut la version complete de codesys malheureusement


RE: Chargement programme automate - Kent1 - 07-06-2015

(07-06-2015, 08:56 AM)raoulhLe switch peut etre laissé en haut pour programmer l\automate. Wrote: Le switch peut etre laissé en haut pour programmer l'automate.

Il faut la version complete de codesys malheureusement

C'est encore moi Sad 

Je galère pas mal avec ce CodeSys ... je ne sais pas si j'ai la version complète ou pas mais quand je compile j'ai un message d'erreur sur la ligne de programme : 

volets: ARRAY[0..512] OF VOLET; (* MAX of 256/8 = 32 digital output modules as volets *) 

erreur :   erreur 3803 : Variables_Globales (22): Le mémoire pour les variables globales est épuisé. Variable 'volets' ; 10773 bytes

Peux tu m'aider ? Tu sais qui pourrais injecter mon programme sur l'automate ? Meme à distance  


RE: Chargement programme automate - raoulh - 07-07-2015

Ca c'est pas normal.
Tu as pris quel projet?
Tu as quoi comme automate?


RE: Chargement programme automate - Kent1 - 07-07-2015

(07-07-2015, 07:32 AM)raoulh Wrote: Ca c'est pas normal.
Tu as pris quel projet?
Tu as quoi comme automate?

 J'ai choisis le programme automate wago 2.2 

Mon automates est un 750-849.

Cependant, je ne sais pas si c'est lié à l'automate, c'est lorsque je compile avec CodeSys qui me retourne cette erreur. 

Un problème de librairie ?