10-26-2015, 05:02 PM
Hello,
J'ai mis en service 5 nouveaux ballasts DALI aujourd'hui.
J'utilise un automate Wago 750-849 avec la tête DALI 750-641.
J'avais auparavant 7 adresses utilisées, dont 3 non connectées pour le moment (un ballast 4 canaux avec tous les canaux activés mais seuls 2 branchés, un ballast 4 canaux avec 3 canaux activés mais seuls 2 branchés).
Que ce soit lors de l'adressage des nouveaux équipements ou lors du réadressage de l'ensemble des éclairages, Calaos Installer ne me montre au final que 8 équipements activés (réponse de l'automate : « WAGO_DALI_GET_ADDR 1111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000 »). 4 sont donc "inaccessibles".
Par contre, les boutons "All on" et "All off" fonctionnent parfaitement et allument/éteignent tous les éclairages, y compris ceux qui n'apparaissent pas.
Si je désactive les canaux non utilisés (donc 4 adresses + les 5 nouvelles), idem, 8 points d'éclairage "vus" et 1 "inaccessible", mais "all on" et "all off" ont bien l'effet attendu.
... comme s'il y avait un "masque" de 8 bits sur la réponse « WAGO_DALI_GET_ADDR »...
Quelqu'un d'autre a-t-il été confronté à ce problème ?
J'ai mis en service 5 nouveaux ballasts DALI aujourd'hui.
J'utilise un automate Wago 750-849 avec la tête DALI 750-641.
J'avais auparavant 7 adresses utilisées, dont 3 non connectées pour le moment (un ballast 4 canaux avec tous les canaux activés mais seuls 2 branchés, un ballast 4 canaux avec 3 canaux activés mais seuls 2 branchés).
Que ce soit lors de l'adressage des nouveaux équipements ou lors du réadressage de l'ensemble des éclairages, Calaos Installer ne me montre au final que 8 équipements activés (réponse de l'automate : « WAGO_DALI_GET_ADDR 1111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000 »). 4 sont donc "inaccessibles".
Par contre, les boutons "All on" et "All off" fonctionnent parfaitement et allument/éteignent tous les éclairages, y compris ceux qui n'apparaissent pas.
Si je désactive les canaux non utilisés (donc 4 adresses + les 5 nouvelles), idem, 8 points d'éclairage "vus" et 1 "inaccessible", mais "all on" et "all off" ont bien l'effet attendu.
... comme s'il y avait un "masque" de 8 bits sur la réponse « WAGO_DALI_GET_ADDR »...
Quelqu'un d'autre a-t-il été confronté à ce problème ?
Sébastien Maccagnoni-Munch - Maison en autorénovation, on ne garde que les murs
Automate Wago 750-849 (mais pas de KNX), centrale Beaglebone Black, Calaos 2.0, détecteurs de mouvement HC-SR501, éclairage LED, gradation DALI
Sonorisation Squeezebox avec Raspberry Pi (piCorePlayer), Kia Soul EV en charge toutes les nuits...
Automate Wago 750-849 (mais pas de KNX), centrale Beaglebone Black, Calaos 2.0, détecteurs de mouvement HC-SR501, éclairage LED, gradation DALI
Sonorisation Squeezebox avec Raspberry Pi (piCorePlayer), Kia Soul EV en charge toutes les nuits...