#7
Verdict, il est de retour Smile

J'ai sorti l'automate en laissant le jeu de carte en place, monté une carte d'entrée et une de sortie de test et fait mes tests dessus.

Au debut, pas mieux. Mais je faisais mes tests depuis le NUC qui du coup forçait l'automate en mode piloté. Du coup j'ai compilé calaos_base pour avoir wago_test sur un autre pc.

Avant ça j'avais remis l'image calaos via codesys au cas où.

En coupant le nuc, tout est rentré dans l'ordre... j'ai pu activer des sorties. Précédement, le mode dégradé restait sans succès.
Du coup j'ai testé via un projet test calaos-installer, OK
J'ai donc remis l'automate en place, rechargé le programme d'avant, et tout est reparti nickel.

Du coup, pas trop pigé l'origine du soucis... en tout cas, merci du coup de main !
Ca m'a donné une idée de PR pour wago_test Smile