#6
Je ferais deja un reset de l'automate en coupant entierement le courant. Ensuite sortir 1 ou 2 cartes et les remettre pour verifier si le bus interne a pas pris un coup.

Ensuite si rien ne marche, prendre juste la tete automate, une borne de sortie et une borne de fin. Faire un test.
Si y a un soucis, les led sur la tete peuvent clignoter rouge et ca donne un code d'erreur. Dans le manuel de la tete, y a les codes erreurs et leur signification.

J'avoue que j'ai encore jamais vu ton soucis... que seule les bornes de sorties ne fonctionnent plus...
Raoul,
Calaos Core Dev.
Calaos git sur NUC NUC5PPYH | Wago 750-849 | DALI RGB | Sondes NTC sur 750-464 | Sondes 1Wire DS18B20 avec adaptateur USB DS9490R | Nodes MySensors avec gateway USB | Ecran tactile ELO avec adaptateur USB/RS232 | Squeezebox Duet et Radio | Logitech Harmony Ultimate | Ampli Pioneer VSX921