Top cet outils !

Code:
# wago_test host 192.168.1.100 action get_version
Calaos Wago Utility.
Copyright (c) 2006-2018, Calaos. All Rights Reserved.

Sending "WAGO_GET_VERSION"...
WAGO type: 750-849
Calaos version: 3.0

Code:
# wago_test host 192.168.1.100 action get_info
Calaos Wago Utility.
Copyright (c) 2006-2018, Calaos. All Rights Reserved.

Sending "WAGO_GET_INFO"...
WAGO Infos :
    Total nb modules: 19
    nb input modules: 8
    nb output modules: 9
    nb input digital: 96
    nb output digital: 80
    nb input analog: 2
    nb output analog: 1

J'ai tenté un
Code:
# wago_test host 192.168.1.100 action set_output 60 true
Calaos Wago Utility.
Copyright (c) 2006-2018, Calaos. All Rights Reserved.

Sending "WAGO_SET_OUTPUT 60 1"...

pour activer une lumière pour laquelle j'ai un retour video, mais rien, et j'ai une camera sur l'automate qui me montre qu'aucune sortie ne s'active.

Question, mais, est-ce que le témoin d'activation de la carte de sortie s'allume si jamais le circuit de la sortie en question a été coupé ? Si jamais qq chose à sauter sur le pontage des retours au 0 par exemple... Je ne peux pas vérifier pour le moment. Mais si le voyant doit s'allumer même si le circuit est ouvert, alors ça élimine un pb de circuit et focalise le problème plutôt sur l'automate.

Edit : oui tout est bien en wago_841="true"