(07-26-2017, 12:16 PM)raoulh Wrote: Salut et bienvenue,

Pour un 750-881, il faut que wago_841="true" partout. Normalement c'est par defaut quand tu utilises calaos_installer.

Ensuite quelle version as tu flashé dans l'automate? Passe sur la v2.3 si tu as mis la 3.0. Il y a des soucis avec la 3.0 sans carte DALI master.

Effectivement, c’était bien ça le problème, ça marche bien en 2.3 et pas en 3.0. Merci beaucoup j’aurais pu chercher longtemps.
Temps que j’y suis je me posai une question sur la gestion du chauffage. Tu as bien expliqué la gestion de la consigne et des plages horaires mais pour utiliser les IO du wago pour commander le chauffage, je dois bien utiliser un IO lumière  et le mettre en invisible ?


En tout cas merci pour ta réactivité c’est top.

Julien