Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Passage en V2 avec nouveau serveur
#10
Voilà ou j'en suis:
Ma nouvelle tête est partie chez JMW qui va me la programmer et me la renvoyer.
C'est le module 1 comme prévu qui a lâché, j'ai donc racheté de quoi avoir que des modules neufs entrée et sortie, une nouvelle alim également et le tout avec la nouvelle tête neuve, ça devrait aller et comme tu l'a dis Raoul, c'est l'assurance qui paie donc j'hésite pas.
Sinon, en attendant, pour avoir mes volets roulants au RDC, j'ai déconnecté le 1 (il y avait mes volets dessus hier) et j'ai tout reconnecté sur le module 3 qui est le seul module d'entrée encore bon.
J'ai bien sur reconnecté les câbles du 3 sur le 1 pour ne pas me tromper en remontant tout plus tard.
Les volets fonctionnent donc, ça ira pour l'instant.
Par contre je comprends pas trop quand tu dis ceci: "Donc si tu enleves une borne au milieu ou au debut, les adresses qui suivent se retrouvent décalées. Et ca c'est pas bon du tout"
Reply


Messages In This Thread
Passage en V2 avec nouveau serveur - by Tony91 - 12-17-2014, 11:47 AM
RE: Passage en V2 avec nouveau serveur - by Tony91 - 12-19-2014, 06:03 PM
RE: Passage en V2 avec nouveau serveur - by diouk - 12-19-2014, 07:17 PM
RE: Passage en V2 avec nouveau serveur - by jayzy - 01-04-2015, 09:00 PM
RE: Passage en V2 avec nouveau serveur - by diouk - 12-16-2016, 01:01 PM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 2 Guest(s)