C'est tres peu probable que l'automate Wago lui-meme a un probleme et s'il a vraiment un probleme c'est tres peu probable que le reprogrammer resoudra le probleme ;-). Ca tourne pendant des annees voire des dizaines d'annees en environnement industriel sans souci.
Quel est l'etat des LEDs sur l'automate, en particulier la led USR ?
Est-ce que l'automate repond a un ping ?
Posts: 1,417
Threads: 20
Joined: Aug 2013
Reputation:
8
Salut,
@mifrey a raison, si l'automate a un soucis le reprogrammer ne sert a rien, ca ne sera de toute maniere pas possible. Et d'apres ta photo ton automate est en pleine forme.
Sur un 750-849 les IP sur les automates sont assignés en fixe et jamais en DHCP (c'est ce qu'on faisait toujours sur une installation). Donc si le serveur se trouve dans une autre plage d'adresse et le wago qui est fixe dans une autre, il ne communiquera plus avec lui. Je pense plutot a un probleme de ce genre la...
Pour voir l'adresse ip utilisé par le serveur tu peux le voir dans le fichier io.xml de ta config sur le serveur, prends un inter, une lumiere ou un volet et edite les propriétés et tu verras l'ip. Ensuite verifie que l'ip du serveur soit bien dans la meme plage, puis teste un ping vers le wago (en se branchant directement dessus) etc...
Aussi il faut verifier si la connection entre l'automate et ton reseau/serveur soit bonne, si le switch a pas un soucis (si t'en as un), si le cable est pas fichu, etc...
Raoul,
Calaos Core Dev.
Calaos git sur NUC NUC5PPYH | Wago 750-849 | DALI RGB | Sondes NTC sur 750-464 | Sondes 1Wire DS18B20 avec adaptateur USB DS9490R | Nodes MySensors avec gateway USB | Ecran tactile ELO avec adaptateur USB/RS232 | Squeezebox Duet et Radio | Logitech Harmony Ultimate | Ampli Pioneer VSX921
Posts: 3
Threads: 1
Joined: Oct 2019
Reputation:
0
Bonjour,
Problème identique, j'ai la version WAGO CODESYS V2.3.9 installée mais en mode DEMO.
J'ai acheté un wago 750-881 d'occasion avec une licence hologramme mais je sais pas si c'est utile ?!
Par contre je suis maintenant bloqué avec cette version DEMO. Quelle solution est-je ?
Merci
Posts: 192
Threads: 23
Joined: Sep 2014
Reputation:
0
Bonsoir à tous,
J’ai,un problème sur l’envoie du programme automate (version 2.3) sur mon WAGO 750-849.
Depuis CODESYS, lors que je souhaite me connecter « online » sur mon automate j’ai une erreur (logout).
J’ai vérifier que le switch de l’automate soit bien en position haut.
J’ai tester plusieur type de communication sur CODESYS (Ethernet ou TCP IP) mais toujours la même erreur Communication Error (#0): Logout
Merci de votre aide
Bonne soirée
Posts: 192
Threads: 23
Joined: Sep 2014
Reputation:
0
Bonjour,
Pouvons nous injecter un programme sans de carte entrées/sorties et carte de fin de bus ?
Merci de votre réponse