Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Nouvelle Installation WAGO
#61
la valeur pour 10V doit être 32767
calaos-server/home on meleg | elo touch 1537L
wago controller 750-849 | knx module 753-646
Calaos-os V2.0
Reply
#62
C'est ce que j'ai vu en lisant attentivement la doc et du coup, j'ai la bonne valeur maintenant ;-)

Vous utilisez quoi comme capteur pour l'humidité des pièces intérieures mais aussi extérieures ? mais aussi luminosité ?
Car pour la température, je vais utilise les PT100 qui seront cachés dans les BP.
Reply
#63
Perso j'utilise des capteurs DHT22 sur des arduinos mini avec MySensors dessus et le tout vers une gateway qui est branché sur calaos. T'as l'humidité et la temperature.
Raoul,
Calaos Core Dev.
Calaos git sur NUC NUC5PPYH | Wago 750-849 | DALI RGB | Sondes NTC sur 750-464 | Sondes 1Wire DS18B20 avec adaptateur USB DS9490R | Nodes MySensors avec gateway USB | Ecran tactile ELO avec adaptateur USB/RS232 | Squeezebox Duet et Radio | Logitech Harmony Ultimate | Ampli Pioneer VSX921
Reply
#64
Perso pour la temperature j'utilise des DS18B20 directement cables sur mon Pi.  C'est l'option la moins chere (0.4-0.8 EUR par capteur et rien besoin d'autre) j'en ai une dizaines dans la maison.  Pour l'humidite je n'ai jamais trouve de capteur 1-wire a prix abordable Sad .
  calaos-os-raspberrypi2-v3.0-alpha6-14-g341535a-2021-01-17 on Raspberry Pi 2 ▶ Wago_2.2/wago_881.pro on Wago 750-881 ▶ DS18B20 sensors on Pi GPIO ▶ Node-RED









Reply
#65
Les DHT22 c'est que pour l'exterieur que je les utilisent. Dans la maison j'ai un melange de sondes NTC sur une borne wago (pour mon chauffage solaire) et des sondes 1wire DS18B20 dans les pieces avec un adaptateur USB/1Wire
Raoul,
Calaos Core Dev.
Calaos git sur NUC NUC5PPYH | Wago 750-849 | DALI RGB | Sondes NTC sur 750-464 | Sondes 1Wire DS18B20 avec adaptateur USB DS9490R | Nodes MySensors avec gateway USB | Ecran tactile ELO avec adaptateur USB/RS232 | Squeezebox Duet et Radio | Logitech Harmony Ultimate | Ampli Pioneer VSX921
Reply
#66
J'aimerais bien trouver quelques détecteurs d'humidité en 0-10V ou 4-20ma histoire d'avoir tout en direct sur l'automate et en filaire... mais bon ce n'est pas le plus urgent.

En attendant j'ai avancé sur mes plans du tableau et armoire domotique et le câblage a commencé :
[Image: 1580594.jpg]

J'ai aussi créer dans Walaos les sorties pour les lampes et volets, par contre, pour les appareils/pompes/prises commandées/alarmes... il faut choisir quoi ? car à part lampe je ne vois pas trop...

Sinon dans Calaos installeur, l'ordre des pièces et des entrées/sorties est toujours par ordre de création, y a t il une possibilité de changer ce tri ? car avec près de 250 I/O, je commence à me perdre dans la liste.
L'ordre est identique dans Calaos Web...
De même, peut on personnaliser les icônes/images utilisés de chaque pièce ?


Et une autre question, comment quitte on l'appli android ? car en revenant en arrière, on revient sur l'écran d'accueil de calaos mais ca ne quitte pas l'appli, je suis obligé de passer par bouton home d'android et de laisser calaos tourner en arrière plan.

je vais regarder sur le wiki mais je cherche aussi à ne plus avoir d'authentification sur l'interface web quand je suis en local et à aller directement sur la page avec les pièces (le but étant d'utiliser une tablette android en interface utilisateur plutôt que l'écran tactile qui est trop cher.
Reply
#67
Coucou,

Est ce que quelqu'un pourrait m'aider par rapport à mes questions précédentes... malgré plusieurs recherche, je n'ai rien trouvé pour le moment... Confused

Merci
Reply
#68
Salut,

- Pour les sorties tout-ou-rien il faut utiliser des items lumieres.

- Pour le classement dans calaos_installer c'est pas géré. Si ca t'embetes tu peux editer le fichier io.xml a la main et reorganiser.
Pour l'app web et tactile tu peux ajouter un parametres "hits" aux pieces et aux IO. Plus la valeur est grande plus l'IO/piece a une priorité haute et est haut dans la liste.

- On ne peut pas changer les icones et images

- L'app android et ios se deconnecte des que tu reviens sur l'ecran d'accueil pour economiser la batterie. Normalement tu n'as pas la quitter completement sauf si le force. Si l'OS manque de ressource il tue l'app tout seul comme un grand.

- Tu as toujours l'authentification. Si tu veux l'enlever il faut que tu modifies le code source des app web ou mobile.
Raoul,
Calaos Core Dev.
Calaos git sur NUC NUC5PPYH | Wago 750-849 | DALI RGB | Sondes NTC sur 750-464 | Sondes 1Wire DS18B20 avec adaptateur USB DS9490R | Nodes MySensors avec gateway USB | Ecran tactile ELO avec adaptateur USB/RS232 | Squeezebox Duet et Radio | Logitech Harmony Ultimate | Ampli Pioneer VSX921
Reply
#69
Merci Raoulh Smile
Reply
#70
Le chantier se rapprochant, je cherche des infos sur la mesure de la consommation électrique demandé par la RT2012. Je voudrais utiliser le wago pour cela mais je ne sais pas quelle carte , tores... utiliser pour cela, qqn aurait une idée ?
Ou bien vous utiliser un gestionnaire d'energie classique (hager, legrand schneider...) que vous interfacer avec Calaos / emoncms pour avoir les informations affichés dans Calaos ?
Reply


Forum Jump: