Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Nouvelle Installation WAGO
#51
(07-26-2017, 08:07 PM)raoulh Wrote: La borne 750-463 devrait marcher sans soucis, il faut juste passer par le soft wago et suivre leur doc. Ca devrait pas etre trop compliqué si tu as pas peur de ce genre de chose tu peux y aller Smile

Pour la borne 0-20mA, ca devrait aller. En fait tu as plus de precision puisque tu as de 0-4mA en plus de mesure. Si tu branche un capteur 4-20mA dessus, tu vas perdre un peu de precision. Mais ca devrait marcher. Il faut eventuellement faire un petit calcul sur la valeur que tu auras par contre. Mais ca tu peux le faire facilement avec les IO Analog dans calaos. Pour le calcul je parle de remettre la valeur a l'echelle de 4-20 > 0-20, donc un simple calcul de proportionalité.

Je viens de trouver la carte 750-451 avec 8 entrées analogiques qui permet d'utiliser des capteurs PT100 et PT1000 et par défaut réglé sur PT100, le tout pour "seulement" 207€ en allemagne...
ainsi que des cartes 750-496 497 pour 8 entrées 0/4-20ma et 0-10V, pour 199€

Je pense que je vais prendre un 750-451 et une 750-497 pour pouvoir utiliser 8 capteurs de température et 8 détecteurs 0-10V (vent, lumière, humidité, humidité du sol du jardin...), ca permet de limiter le cout et d'avoir seulement 2 cartes pour tout cela...
Reply
#52
Ok, tu me diras ce que ca donne, j'ai jamais eu ces cartes dans les mains
Raoul,
Calaos Core Dev.
Calaos git sur NUC NUC5PPYH | Wago 750-849 | DALI RGB | Sondes NTC sur 750-464 | Sondes 1Wire DS18B20 avec adaptateur USB DS9490R | Nodes MySensors avec gateway USB | Ecran tactile ELO avec adaptateur USB/RS232 | Squeezebox Duet et Radio | Logitech Harmony Ultimate | Ampli Pioneer VSX921
Reply
#53
Bon ben j'ai reçu toutes mes cartes, je suis en train de monter le tout.
Pour configurer les deux cartes 750-451 (PT100, 200 1000...) le soft dont tu parles, c'est Wago IO Check ? Tu saurais ou je peux le trouver par hasard ?

Sinon pour info, j'ai :
- 750-881
- 7 * 750-1405 : 112 entrées
- 2 * 750-430 : 16 entrées
- 1 * 750-602 : séparer l'alimentation de la tête +entrées du reste (sortie + Analog)
- 15 * 750-530 : 120 sorties
- 1 * 750-451 : 8 entrées PT100/200/1000...
- 1 * 750-497 : 8 entrées 0-10V
- 1 * 750-459 : 4 entrées 0-20ma
- 120 relais 788-304 pour les sorties
- quelques relais 788-312 et 788-508 pour des tests (bascule en mode manuel et récupérer en entrée des détecteurs 220v)

Je ferais un schémas et des explications bientôt.
Reply
#54
Oui c'est Wago IO Check...
Par contre il est payant..... :-(

https://www.insystems-shop.de/de/wago1/7...ck;-cd-rom
Raoul,
Calaos Core Dev.
Calaos git sur NUC NUC5PPYH | Wago 750-849 | DALI RGB | Sondes NTC sur 750-464 | Sondes 1Wire DS18B20 avec adaptateur USB DS9490R | Nodes MySensors avec gateway USB | Ecran tactile ELO avec adaptateur USB/RS232 | Squeezebox Duet et Radio | Logitech Harmony Ultimate | Ampli Pioneer VSX921
Reply
#55
J'ai donc remonté mon armoire de test, mes entrées et sorties digitales fonctionnent comme il faut, par contre impossible d'utiliser le seul module température humidité que j'ai pour l'instant avec mes cartes 750-497 et 750-451.
Le module en question : http://www.ebay.fr/itm/Temperature-Humid...2749.l2649
Je branche bien le 24V et 0V sur le module mais ensuite je ne sais pas comment effectuer le branchement coté carte... En effet, il attend 2 fil hors je n'ai qu'un seul fil qui sort pour la température et un autre pour l'humidité...
Je peux vérifier des valeurs dans IO-check (mais d'ailleurs je ne comprends pas trop les sorties pour les cartes analogiques : il y a 8 colonnes (bits ?) et 4 lignes (+0 +8 +16 et +24)...
Merci pour votre aide
Reply
#56
(08-12-2017, 03:34 PM)davidinfo Wrote: Je branche bien le 24V et 0V sur le module mais ensuite je ne sais pas comment effectuer le branchement coté carte... En effet, il attend 2 fil hors je n'ai qu'un seul fil qui sort pour la température et un autre pour l'humidité...

Du cote automate il faut le fil du commun (0v de l'alim du capteur) et le fil signal.
  calaos-os-raspberrypi2-v3.0-alpha6-14-g341535a-2021-01-17 on Raspberry Pi 2 ▶ Wago_2.2/wago_881.pro on Wago 750-881 ▶ DS18B20 sensors on Pi GPIO ▶ Node-RED









Reply
#57
(08-13-2017, 02:54 PM)mifrey Wrote:
(08-12-2017, 03:34 PM)davidinfo Wrote: Je branche bien le 24V et 0V sur le module mais ensuite je ne sais pas comment effectuer le branchement coté carte... En effet, il attend 2 fil hors je n'ai qu'un seul fil qui sort pour la température et un autre pour l'humidité...

Du cote automate il faut le fil du commun (0v de l'alim du capteur) et le fil signal.

Alors j'ai testé une sonde PT100 sur la carte 750-451 (8 Input PT100 PT1000...) et ça marche nickel, la sonde est vraiment minuscule et réagit super vite aux changements de température en plus d'être précise.

Par contre pour mon module chinois 24V qui est censé sortir un Fil pour la température (Résistance) et un pour l'humidité (0-10V) branché sur la carte 750-497 ben ça ne donne pas grand chose, j'ai bien branché le 0V sur la deuxième entrée de l'automate, j 'ai une valeur qui change mais ne correspond pas à l'humidité, environ 24000 alors qu'il fait environ 65% d'humidité et que normalement le capteur est censé sortir 0V pour 0% et 10V pour 100%.
Pour la température, rien du tout, que ce soir sur le module 750-451 ou le 0-10V... le capteur est en fait un NTC10k donc je dirais non compatible avec les cartes analogiques que j'ai... si j'ai bien tout compris
Reply
#58
Oui pour les sondes NTC 10KOhm, il faut une borne qui supporte les NTC, il y a une ref pour ca chez wago.

Pour le 0-10V tu as essayé de mesurer avec un multimetre la sortie du capteur pour voir? (apres l'avoir alimenté en 24V bien sur)
Raoul,
Calaos Core Dev.
Calaos git sur NUC NUC5PPYH | Wago 750-849 | DALI RGB | Sondes NTC sur 750-464 | Sondes 1Wire DS18B20 avec adaptateur USB DS9490R | Nodes MySensors avec gateway USB | Ecran tactile ELO avec adaptateur USB/RS232 | Squeezebox Duet et Radio | Logitech Harmony Ultimate | Ampli Pioneer VSX921
Reply
#59
Je viens de vérifier et j'ai bien 6.5V en sortie du capteur soit 65%, donc l'erreur de mesure vient de l'automate...
Dans calaos, la valeur récupérée est de 21350 environ
Reply
#60
J'ai trouvé. En fait 10V = 32760 donc 21350 = 6.5V soir 65% !!! il faut que j'utilise le coef A pour avoir la bonne valeur ;-)
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 11 Guest(s)