Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Conditions ou calaos installer
#1
Salut,

Question bête, j'ai 2 capteurs d'humidité et je voudrais m'en servir pour gérer (en vitesse 2) la VMC.
Comment créer une fontion "ou" dans calaos installer.

En passant par du lua, ça me donnerait ça:


Code:
local Humidite_Etage = calaos:getInputValue("input_83")
local Humidite_RdC = calaos:getInputValue("input_85")

print (Humidite_RdC)[/font][/size]
print (calaos:getInputValue("input_85"))

if Humidite_Etage > 70 or Humidite_RdC > 70 then

return true
else
return false

end


Mais ça me retourne deux valeurs identiques et étranges: 1.234 ...problème de conversion?

Merci
Reply
#2
1.234 c'est quand tu tests le script dans calaos installer. C'est une valeur fictive.
Raoul,
Calaos Core Dev.
Calaos git sur NUC NUC5PPYH | Wago 750-849 | DALI RGB | Sondes NTC sur 750-464 | Sondes 1Wire DS18B20 avec adaptateur USB DS9490R | Nodes MySensors avec gateway USB | Ecran tactile ELO avec adaptateur USB/RS232 | Squeezebox Duet et Radio | Logitech Harmony Ultimate | Ampli Pioneer VSX921
Reply
#3
Salut Raoul,

Merci pour l'info! tout fonctionne nickel
Reply
#4
Je suis curieux. Quel type de capteurs et de carte d'entree utilises-tu ?
  calaos-os-raspberrypi2-v3.0-alpha6-14-g341535a-2021-01-17 on Raspberry Pi 2 ▶ Wago_2.2/wago_881.pro on Wago 750-881 ▶ DS18B20 sensors on Pi GPIO ▶ Node-RED









Reply
#5
J'utilise une carte 750-468 et des capteurs humidité+température en 0-10V achetés sur ebay: http://www.ebay.fr/itm/122226927801
Reply