Oui donc ton "démarrage" moteur, ce n'est pas l'idéal actuellement ! Effectivement le thermique sert exclusivement en cas de surintensité. En fait c'est un peu plus compliqué que cela, mais peu d'intérêt. Il faut simplement que tu nous donnes ton cos phi, la tension d'alim de ta pompe, et nous te dimensionnerons ton magnéto thermique ! Prends une photos de la plaque signalétique de ta pompe et post là si tu veux.
PS : Ta pompe fait en fait (1 CV = 736 w) soit 2208W/2944W). A+
Posts: 355
Threads: 14
Joined: Nov 2013
Reputation:
1
11-26-2013, 06:32 PM
(This post was last modified: 11-26-2013, 06:41 PM by diouk.)
Ta pompe n'est pas protégée.
Le magnéto-thermique d'assurera une protection contre les-surcharges. En gros, si aujourd'hui ta pompe force parce qu'elle s'encrasse ou q'un corps étrangé la bloque, tu vas la crâmer
Le courant nominal est noté sur la plaque signalétique.(à coté du type de couplage)
calaos-server/home on meleg | elo touch 1537L
wago controller 750-849 | knx module 753-646
Calaos-os V2.0
Posts: 355
Threads: 14
Joined: Nov 2013
Reputation:
1
12-02-2013, 05:31 PM
(This post was last modified: 12-02-2013, 05:32 PM by diouk.)
Le courant nominal de ta pompe est de 1.6A en tri 400.(image2)
Il te faut donc un GV2ME06 réglable de 1 à 1.6A et un LC1D09BD.
calaos-server/home on meleg | elo touch 1537L
wago controller 750-849 | knx module 753-646
Calaos-os V2.0
Posts: 359
Threads: 25
Joined: Nov 2013
Reputation:
2
Désolé pour cette réponse tardive... j'ai du rester loin de mon pc qques jours...
Pour revenir au sujet, si j'ai bien compris : le GV2 c'est le disjoncteur magnéto thermique (a mettre ds le tableau) qui me permet de démarrer correctement ma pompe et la protéger contre une éventuelle surchauffe (à régler donc à 1,6A) et le LC1 c'est mon contacteur qui permet de piloter le démarrage et l'arrêt de la pompe depuis mon automate.
Ok je vais essayer de trouver tt ca.
Et pour le surpresseur du robot pas de pbl pour le piloter depuis l'automate puisqu'en mono.. mais a-t'il besoin lui aussi d'un disjoncteur magnéto-thermique ? (c'était la photo 3 dans mon précédent message)
CALAOS V3 | WAGO 750-849 | NUC NUC5PPYH | Ecran tactile ELO 1537L avec Ampli VGA et adaptateur USB/RS232 Grillé |
Sondes PT1000 | DMX RGBW pour Rubans Leds 24v | Caméras POE Weisky
Posts: 355
Threads: 14
Joined: Nov 2013
Reputation:
1
12-10-2013, 11:14 AM
(This post was last modified: 12-10-2013, 11:17 AM by diouk.)
Oui tu as tout compris.
Dans l'idéal, il te faut la même chose pour ton surpresseur. Tu prends du triphasé auquel tu fait un pont.
calaos-server/home on meleg | elo touch 1537L
wago controller 750-849 | knx module 753-646
Calaos-os V2.0
Posts: 355
Threads: 14
Joined: Nov 2013
Reputation:
1
12-14-2013, 11:43 PM
(This post was last modified: 12-14-2013, 11:51 PM by diouk.)
Attention 400v entre phases, tu dois alimenter entre P et N. Il n'existe pas de relais thermique en mono.