Désolé de te décevoir, mais toutes ces bornes ne te serviront pas pour ton installation avec calaos. Enfin ca peut avoir un interet, mais la vu que tu debutes en plus, ces bornes servent a faire des choses spécifiques. Je te conseille vraiment de t'en tenir aux refs sur le wiki si tu veux pas avoir de soucis dans ton installation.
Les seules bornes qui "pourraient" te servir sont les bornes d'entrées. Mais franchement c'est idiot de partir sur des bornes de 2 ou 4 canaux, leur prix est bien plus élevé comparé a une borne de 8 ou 16.
Concernant les bornes de sortie avec relais, il y a simplement un relais directement dans la borne. Mais ca n'ira pas pour une maison, le relais est en 2A et ca ne passera pas le consuel.
Encore une fois je le répete, n'achete pas n'importe quoi. On a pas choisis les references Wago au hasard a l'époque, mais pour que ca fonctionne avec calaos dans une maison et que ca respecte les normes (consuel). Ne vient pas te plaindre plus tard si tu prends des bornes inadaptées. Sans compter l'argent que tu auras dépensé inutilement.
Concretement maintenant, il te faut pour ta platine de test:
Ensuite le reste tu pourras le rajouter par la suite. (Variation, temperature...)
Les seules bornes qui "pourraient" te servir sont les bornes d'entrées. Mais franchement c'est idiot de partir sur des bornes de 2 ou 4 canaux, leur prix est bien plus élevé comparé a une borne de 8 ou 16.
Concernant les bornes de sortie avec relais, il y a simplement un relais directement dans la borne. Mais ca n'ira pas pour une maison, le relais est en 2A et ca ne passera pas le consuel.
Encore une fois je le répete, n'achete pas n'importe quoi. On a pas choisis les references Wago au hasard a l'époque, mais pour que ca fonctionne avec calaos dans une maison et que ca respecte les normes (consuel). Ne vient pas te plaindre plus tard si tu prends des bornes inadaptées. Sans compter l'argent que tu auras dépensé inutilement.
Concretement maintenant, il te faut pour ta platine de test:
- [787-602] - Alimentation 24V
- [750-849] - Contrôleur WAGO 750-849 ou [750-841] - Contrôleur WAGO 750-841 ou [750-881] - Contrôleur WAGO 750-881
- [750-600] - borne de fin
- [750-1504] - Borne sortie 16 voies
- [750-1405] - Borne entree 16 voies
- [788-113] - Peigne de pontage bipole
- [788-304] - Embase avec relais H15mm 24VDC 1RT 16A
Ensuite le reste tu pourras le rajouter par la suite. (Variation, temperature...)
Raoul,
Calaos Core Dev.