Posts: 1,417
Threads: 20
Joined: Aug 2013
Reputation:
8
Ok, tu me diras ce que ca donne, j'ai jamais eu ces cartes dans les mains
Raoul,
Calaos Core Dev.
Calaos git sur NUC NUC5PPYH | Wago 750-849 | DALI RGB | Sondes NTC sur 750-464 | Sondes 1Wire DS18B20 avec adaptateur USB DS9490R | Nodes MySensors avec gateway USB | Ecran tactile ELO avec adaptateur USB/RS232 | Squeezebox Duet et Radio | Logitech Harmony Ultimate | Ampli Pioneer VSX921
Posts: 74
Threads: 1
Joined: Feb 2016
Reputation:
0
Bon ben j'ai reçu toutes mes cartes, je suis en train de monter le tout.
Pour configurer les deux cartes 750-451 (PT100, 200 1000...) le soft dont tu parles, c'est Wago IO Check ? Tu saurais ou je peux le trouver par hasard ?
Sinon pour info, j'ai :
- 750-881
- 7 * 750-1405 : 112 entrées
- 2 * 750-430 : 16 entrées
- 1 * 750-602 : séparer l'alimentation de la tête +entrées du reste (sortie + Analog)
- 15 * 750-530 : 120 sorties
- 1 * 750-451 : 8 entrées PT100/200/1000...
- 1 * 750-497 : 8 entrées 0-10V
- 1 * 750-459 : 4 entrées 0-20ma
- 120 relais 788-304 pour les sorties
- quelques relais 788-312 et 788-508 pour des tests (bascule en mode manuel et récupérer en entrée des détecteurs 220v)
Je ferais un schémas et des explications bientôt.
Posts: 1,417
Threads: 20
Joined: Aug 2013
Reputation:
8
Oui c'est Wago IO Check...
Par contre il est payant..... :-(
https://www.insystems-shop.de/de/wago1/7...ck;-cd-rom
Raoul,
Calaos Core Dev.
Calaos git sur NUC NUC5PPYH | Wago 750-849 | DALI RGB | Sondes NTC sur 750-464 | Sondes 1Wire DS18B20 avec adaptateur USB DS9490R | Nodes MySensors avec gateway USB | Ecran tactile ELO avec adaptateur USB/RS232 | Squeezebox Duet et Radio | Logitech Harmony Ultimate | Ampli Pioneer VSX921
Posts: 1,417
Threads: 20
Joined: Aug 2013
Reputation:
8
Oui pour les sondes NTC 10KOhm, il faut une borne qui supporte les NTC, il y a une ref pour ca chez wago.
Pour le 0-10V tu as essayé de mesurer avec un multimetre la sortie du capteur pour voir? (apres l'avoir alimenté en 24V bien sur)
Raoul,
Calaos Core Dev.
Calaos git sur NUC NUC5PPYH | Wago 750-849 | DALI RGB | Sondes NTC sur 750-464 | Sondes 1Wire DS18B20 avec adaptateur USB DS9490R | Nodes MySensors avec gateway USB | Ecran tactile ELO avec adaptateur USB/RS232 | Squeezebox Duet et Radio | Logitech Harmony Ultimate | Ampli Pioneer VSX921
Posts: 74
Threads: 1
Joined: Feb 2016
Reputation:
0
08-15-2017, 02:57 PM
(This post was last modified: 08-15-2017, 03:02 PM by davidinfo.)
Je viens de vérifier et j'ai bien 6.5V en sortie du capteur soit 65%, donc l'erreur de mesure vient de l'automate...
Dans calaos, la valeur récupérée est de 21350 environ
Posts: 74
Threads: 1
Joined: Feb 2016
Reputation:
0
J'ai trouvé. En fait 10V = 32760 donc 21350 = 6.5V soir 65% !!! il faut que j'utilise le coef A pour avoir la bonne valeur ;-)