Consigne de température
#1
Bonjour,

Lors de mon entretien de pompe chaleur. Nous avons remarquer avec le technicien un grand nombre de démarrage.
Il m'a parler d'augmenter l'hystérésis de mon thermostat afin d'éviter les allumages et extinctions répéter autour de la valeur de consigne.

J'ai chercher dans calaos installer cette fonction n'existe pas il faut passer par des règles pour simuler une hystérésis.

Je m'explique :
J'ai créé une règle qui au changement de la valeur de consigne stock dans une variable interne la consigne de température augmenter de l'hytérésis et dans une autre la valeur de température diminuer de l'hystérensis.

J'utilise ces valeurs haute et basse dans les règles de gestion de chauffage à la place de la consigne de température brute.

Exemple :
Consigne de température brute 19,5
Consigne de température haute 20
Consigne de température basse 19

La pompe a chaleur se declanche à 19 et ce coupe à 20.

Il n'y a donc plus d'allumage et de coupure répéter autour de 19,5.


J'ai poster une issue sur Github pour intégrer cette fonction au système.


A bientôt.
Steeve MARTINS