01-06-2014, 04:54 PM
Alors le mieux c'est de mettre le module de temperature juste avant le DALI. Si tu le mets après le DALI les adresses seront décalées (La borne DALI utilise des registres analogiques en interne).
Pour les sondes, oui il faut le brancher par paires. Ce n'est pas un défaut, mais c'est un choix de Wago pour que les bornes coutent moins cheres. Il n'y a qu'un seul calculateur par paire de sonde. Donc si on n'en branche pas 2, le calculateur ne peut pas fonctionner.
Pour les sondes, oui il faut le brancher par paires. Ce n'est pas un défaut, mais c'est un choix de Wago pour que les bornes coutent moins cheres. Il n'y a qu'un seul calculateur par paire de sonde. Donc si on n'en branche pas 2, le calculateur ne peut pas fonctionner.
Raoul,
Calaos Core Dev.
Calaos git sur NUC NUC5PPYH | Wago 750-849 | DALI RGB | Sondes NTC sur 750-464 | Sondes 1Wire DS18B20 avec adaptateur USB DS9490R | Nodes MySensors avec gateway USB | Ecran tactile ELO avec adaptateur USB/RS232 | Squeezebox Duet et Radio | Logitech Harmony Ultimate | Ampli Pioneer VSX921
Calaos Core Dev.
Calaos git sur NUC NUC5PPYH | Wago 750-849 | DALI RGB | Sondes NTC sur 750-464 | Sondes 1Wire DS18B20 avec adaptateur USB DS9490R | Nodes MySensors avec gateway USB | Ecran tactile ELO avec adaptateur USB/RS232 | Squeezebox Duet et Radio | Logitech Harmony Ultimate | Ampli Pioneer VSX921