10-24-2017, 04:43 PM
Pour ton soucis, c'est assez simple apres examen de la config.
Ta 2eme regle "Alarme mode select" boucle sur elle meme et finit par planter calaos-server. Ce qui est normal.
Tu as configuré comme declencheur de cette regle les IO:
Dans le script de cette regle, tu modifies un de ces IO la. Donc des que la regle est terminé, le moteur de calaos relance la meme regle... et ca boule a l'infinie jusqu'au crash.
Je n'est pas vraiment compris ce que tu essayes de faire, mais si tu expliques je pourrais te montrer une maniere de faire...
Ta 2eme regle "Alarme mode select" boucle sur elle meme et finit par planter calaos-server. Ce qui est normal.
Tu as configuré comme declencheur de cette regle les IO:
- RDC
- Garage_atelier
- MFort
- AHS
Dans le script de cette regle, tu modifies un de ces IO la. Donc des que la regle est terminé, le moteur de calaos relance la meme regle... et ca boule a l'infinie jusqu'au crash.
Je n'est pas vraiment compris ce que tu essayes de faire, mais si tu expliques je pourrais te montrer une maniere de faire...
Raoul,
Calaos Core Dev.
Calaos git sur NUC NUC5PPYH | Wago 750-849 | DALI RGB | Sondes NTC sur 750-464 | Sondes 1Wire DS18B20 avec adaptateur USB DS9490R | Nodes MySensors avec gateway USB | Ecran tactile ELO avec adaptateur USB/RS232 | Squeezebox Duet et Radio | Logitech Harmony Ultimate | Ampli Pioneer VSX921
Calaos Core Dev.
Calaos git sur NUC NUC5PPYH | Wago 750-849 | DALI RGB | Sondes NTC sur 750-464 | Sondes 1Wire DS18B20 avec adaptateur USB DS9490R | Nodes MySensors avec gateway USB | Ecran tactile ELO avec adaptateur USB/RS232 | Squeezebox Duet et Radio | Logitech Harmony Ultimate | Ampli Pioneer VSX921