(08-13-2017, 02:54 PM)mifrey Wrote:(08-12-2017, 03:34 PM)davidinfo Wrote: Je branche bien le 24V et 0V sur le module mais ensuite je ne sais pas comment effectuer le branchement coté carte... En effet, il attend 2 fil hors je n'ai qu'un seul fil qui sort pour la température et un autre pour l'humidité...
Du cote automate il faut le fil du commun (0v de l'alim du capteur) et le fil signal.
Alors j'ai testé une sonde PT100 sur la carte 750-451 (8 Input PT100 PT1000...) et ça marche nickel, la sonde est vraiment minuscule et réagit super vite aux changements de température en plus d'être précise.
Par contre pour mon module chinois 24V qui est censé sortir un Fil pour la température (Résistance) et un pour l'humidité (0-10V) branché sur la carte 750-497 ben ça ne donne pas grand chose, j'ai bien branché le 0V sur la deuxième entrée de l'automate, j 'ai une valeur qui change mais ne correspond pas à l'humidité, environ 24000 alors qu'il fait environ 65% d'humidité et que normalement le capteur est censé sortir 0V pour 0% et 10V pour 100%.
Pour la température, rien du tout, que ce soir sur le module 750-451 ou le 0-10V... le capteur est en fait un NTC10k donc je dirais non compatible avec les cartes analogiques que j'ai... si j'ai bien tout compris