07-31-2017, 08:37 PM
(07-26-2017, 08:07 PM)raoulh Wrote: La borne 750-463 devrait marcher sans soucis, il faut juste passer par le soft wago et suivre leur doc. Ca devrait pas etre trop compliqué si tu as pas peur de ce genre de chose tu peux y aller
Pour la borne 0-20mA, ca devrait aller. En fait tu as plus de precision puisque tu as de 0-4mA en plus de mesure. Si tu branche un capteur 4-20mA dessus, tu vas perdre un peu de precision. Mais ca devrait marcher. Il faut eventuellement faire un petit calcul sur la valeur que tu auras par contre. Mais ca tu peux le faire facilement avec les IO Analog dans calaos. Pour le calcul je parle de remettre la valeur a l'echelle de 4-20 > 0-20, donc un simple calcul de proportionalité.
Je viens de trouver la carte 750-451 avec 8 entrées analogiques qui permet d'utiliser des capteurs PT100 et PT1000 et par défaut réglé sur PT100, le tout pour "seulement" 207€ en allemagne...
ainsi que des cartes 750-496 497 pour 8 entrées 0/4-20ma et 0-10V, pour 199€
Je pense que je vais prendre un 750-451 et une 750-497 pour pouvoir utiliser 8 capteurs de température et 8 détecteurs 0-10V (vent, lumière, humidité, humidité du sol du jardin...), ca permet de limiter le cout et d'avoir seulement 2 cartes pour tout cela...