07-26-2017, 01:56 PM
(07-26-2017, 12:22 PM)raoulh Wrote: Salut,
Perso j'ai que utilisé des 750-460/000-003 pour du pt1000. Ca marche direct.
Les 750-463, j'ai jamais pu tester, par contre il faut la configurer avec un logiciel special Wago avant de pouvoir l'utiliser.
Ca veut dire qu'il faudra faire certaines manip avant qu'elle ne fonctionne... a voir si tu sens d'attaque pour le faire.
Arg, j’espérais l'inverse :-( la 463 est à 165€ au lieu de 220 pour la 460... mais bon si c'est pour économiser mais galérer avec la carte...
Sinon pour la carte analogique et les capteurs 0-20ma, quelqu'un aurait des infos par hasard ? je sens que je l'ai acheté trop vite... j'aurais du prendre du 4-20ma qui est un poil mieux et surtout avec pleins de capteurs dispo (comme les 0-10v)