#6
Ca veut dire que tu as trouvé le coupable. Les 2 inters "entree B" et "lit G" utilisent la meme entrée 33 sur le wago. C'est pas bon du tout. Ca veut dire que si le vrai inter qui est sur 33 est appuyé les regles d'inter B et lit G vont etre executés.

Il va falloir que tu cherches quel entrée correcpond a ces 2 inters la
Raoul,
Calaos Core Dev.
Calaos git sur NUC NUC5PPYH | Wago 750-849 | DALI RGB | Sondes NTC sur 750-464 | Sondes 1Wire DS18B20 avec adaptateur USB DS9490R | Nodes MySensors avec gateway USB | Ecran tactile ELO avec adaptateur USB/RS232 | Squeezebox Duet et Radio | Logitech Harmony Ultimate | Ampli Pioneer VSX921
Reply


Messages In This Thread
[Résolu] Interrupteur mal câblé ? - by Neije - 07-14-2016, 04:06 PM
RE: Interrupteur mal câblé ? - by Neije - 07-14-2016, 08:39 PM
RE: Interrupteur mal câblé ? - by Kent1 - 07-14-2016, 09:22 PM
RE: Interrupteur mal câblé ? - by Kent1 - 07-14-2016, 09:24 PM
RE: Interrupteur mal câblé ? - by Neije - 07-14-2016, 11:20 PM
RE: Interrupteur mal câblé ? - by raoulh - 07-15-2016, 08:50 AM
RE: Interrupteur mal câblé ? - by Neije - 07-15-2016, 11:17 AM
RE: Interrupteur mal câblé ? - by Neije - 07-15-2016, 12:40 PM
RE: Interrupteur mal câblé ? - by raoulh - 07-15-2016, 01:18 PM
RE: Interrupteur mal câblé ? - by Neije - 07-18-2016, 10:59 AM