update:
J'ai (en partie) résolu mon problème d'erreur I/O (led clignotante en rouge).
Ayant essayé beaucoup de choses, je ne suis pas certain de ce qui a éliminé le problème. Mais au final ce qui me semble avoir résolu est de remettre un module. (il faudrait que je teste tous mes modules pour voir s'il y en a pas un qui serait défaillant)
- config HW basic: 881 + 504 + 600 --> la led I/O ne clignote plus
- config SW basic: faire clignoter une sortie, chargement dans le 881 --> le programme fonctionne ok
Il me restait la led NS qui clignotait (vert). J'ai trouvé que cela veut dire: "pas de connexion Modbus"
J'ai donc utilisé un programme de test Modbus (Modbus Poll) --> Ok, la led NS est allumée fixe en vert.
Le probleme qui me reste: je ne peux toujours pas me connecter avec Calaos-installer :-(
Pour info, lorsque je tente de me connecter à l'automate depuis calaos-installer:
- calaos-installer envoi une requête en UDP (src port: 4646, dst port: 4646)
- l'automate répond en ICMP: "Destination unreachable (Port unreachable)"
@pecmania: pour le câble/test, c'est envisageable. Je te recontacterai (je vais d'abord voir avec Wago)
PS: Pourriez vous me dire quelle est la version de votre firmware (750-881)?
J'ai (en partie) résolu mon problème d'erreur I/O (led clignotante en rouge).
Ayant essayé beaucoup de choses, je ne suis pas certain de ce qui a éliminé le problème. Mais au final ce qui me semble avoir résolu est de remettre un module. (il faudrait que je teste tous mes modules pour voir s'il y en a pas un qui serait défaillant)
- config HW basic: 881 + 504 + 600 --> la led I/O ne clignote plus
- config SW basic: faire clignoter une sortie, chargement dans le 881 --> le programme fonctionne ok
Il me restait la led NS qui clignotait (vert). J'ai trouvé que cela veut dire: "pas de connexion Modbus"
J'ai donc utilisé un programme de test Modbus (Modbus Poll) --> Ok, la led NS est allumée fixe en vert.
Le probleme qui me reste: je ne peux toujours pas me connecter avec Calaos-installer :-(
Pour info, lorsque je tente de me connecter à l'automate depuis calaos-installer:
- calaos-installer envoi une requête en UDP (src port: 4646, dst port: 4646)
- l'automate répond en ICMP: "Destination unreachable (Port unreachable)"
@pecmania: pour le câble/test, c'est envisageable. Je te recontacterai (je vais d'abord voir avec Wago)
PS: Pourriez vous me dire quelle est la version de votre firmware (750-881)?
Wago 750-881 | Calaos-os v2 (image nuc sur Virtualbox)