(01-31-2016, 04:22 PM)Bouloi75 Wrote: UPDATE:
J'ai pu avancer un peu :-)
J'ai enlevé tous les modules sauf le end_module et je peux de nouveau me connecter à l'automate
Par contre le statut des leds est:
- NS: clignote en vert (--> "No connection (MODBUS/TCP or Ethernet/IP)")
- I/O: clignote rouge une dizaine de fois très rapidement, puis 3 fois. (Error code 3 --> "Invalid check sum in the parameter area of the fieldbus controller."
Si je remets un module, de nouveau toutes les leds clignote rouge/vert
Les tests fait:
- http depuis le PC sur l'automate (Web Based management): OK
- ping automate depuis le pc: ok
- ping automate depuis calaos-server: Ok
Mais je ne peux plus me connecter à l'automate depuis calaos-installer, ni avec CoDeSys
Si quelqu'un à une idée??? Je vais aussi chercher sur des forums automatisme ou wago
J'ai eu la même mésaventure, et je n'ai pas eu le temps de trouver la solution (mais ayant une deuxième tête, cela ne me bloque pas pour la suite).
Je serais donc preneur de la solution... Peux être faire appel à wago directement, ils ont peut-être une solution?
Pour éviter de lancer l'upgrade du firmware, le plus simple est de modifier sur l'interface web le mot de passe admin. En effet, l'upgrade du firmware ne sera pas lancé si le mot de passe n'est pas wago.