#8
Salut,

Perso chez moi j'ai fait un mix entre le 1) et le 2). Ca depent de comment ca allait au niveau du tirage de fils et aussi des fois j'ai merdé et j'ai du coupé le cable et le raccorder apres.
Dans tous les cas, des raccords wago ou scotchlock ca rentre tres bien dans la boite, meme si t'en as pas mal. Apres chez moi j'ai jamais fait la max d'inter par cable, j'ai toujours gardé 1/2/3 fils de reserve histoire d'en avoir le jour ou je veux rajouter un inter ou autre chose.
Raoul,
Calaos Core Dev.
Calaos git sur NUC NUC5PPYH | Wago 750-849 | DALI RGB | Sondes NTC sur 750-464 | Sondes 1Wire DS18B20 avec adaptateur USB DS9490R | Nodes MySensors avec gateway USB | Ecran tactile ELO avec adaptateur USB/RS232 | Squeezebox Duet et Radio | Logitech Harmony Ultimate | Ampli Pioneer VSX921
Reply


Messages In This Thread
Câblage arborescent interrupteurs - by pcelka - 06-07-2015, 02:17 PM
RE: Câblage arborescent interrupteurs - by anti - 12-08-2015, 11:36 PM
RE: Câblage arborescent interrupteurs - by raoulh - 12-09-2015, 09:52 AM
RE: Câblage arborescent interrupteurs - by anti - 12-09-2015, 10:17 AM
RE: Câblage arborescent interrupteurs - by diouk - 12-09-2015, 10:42 PM