Prise commandée
#3
Effectivement Steeve a raison, en général le câblage est le suivant:
- pour une prise commandée, il y a les câbles qui partent d'un relai de l'automate vers la prise électrique. C'est un lien direct.
- pour une prise normale, souvent les électriciens câblent plusieurs prises en série, genre les 3 ou 4 de la même pièce par exemple. Le tout relié au tableau électrique. Du coup, si on connecte le début de ligne à un relai, ça va commander toutes les prises d'un coup. A vérifier donc si la prise est en série avec d'autres ou pas.

Si c'est le cas, à voir s'il y a un fil disponible dans le câble ou de la place pour tirer un nouveau fil.

@Steeve: intervertir les débuts de ligne: celle au tableau va sur un relai, et vis versa. Une prise commandée passe fixe, et vis versa.
Calaos v1.1.20 sur Advantech x86 | Calaos Home écran tactile RS232 | Wago 750-841 | DMX RGB LED
Calaos-OS v2.0 sur Advantech x86 | Clé USB
Squeezebox | Raspberry & Scripts maison
Reply


Messages In This Thread
Prise commandée - by tgianati - 12-06-2015, 07:27 PM
RE: Prise commandée - by steevedu49 - 12-06-2015, 09:11 PM
RE: Prise commandée - by Arnaud - 12-07-2015, 09:07 AM
RE: Prise commandée - by tgianati - 12-07-2015, 11:33 AM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)