Consigne de température
#3
Salut,

j'avais le meme probléme sur ma chaudiére.

J'ai testé façons de faire différentes:

- Je déclenche le régle de chauffage lors d'un changemet de température. Je lisais la température toutes les 15s donc la consigne de la chaudiére pouvait changer toutes les 15s. J'ai augmentait le temps de lecture de la température a 15 minutes. C'est largement suffisant, et a température fluctue autour de la consigne. avec des plages de 15 minutes je n'ai jamais vu de fluctuation au dela de 0.5°C par rapport a la consigne. Mais ca dépends de l'intertie de la maison/appart
- Je déclence la regle de chauffage sur un timer a 15min, ce qui me permet de continuer a avoir une température lue en continue, le fonctionnement est le meme que précédement
- Je déclenche la régle de chauffage via un script Lua, dans lequel j'ajoute cette hysteresis. J'ai trouvé finalement ce fonctionnement plus compliqué et je suis revenu à la solution 1 qui est de loin la plus simple.

a+
Nicolas