Bonjour,
J'ai un souci de compréhension avec cette "fonction/propriété" "impulse"...
Sous la V1 j'ouvrais mon portail avec une lumière (chaché et mappé sur un volet...) avec une propriété si BP== true alors lumière == impulse 500 ttout fonctionnait bien.

Du coup j'me suis dit sous la V2, j'allais faire un VR impulsionnel avec la propriété "impulse" à 500 petit toggle comme action BP est le tour serait joué... loupé [Image: confused.gif] la porte s'ouvre puis se referme qq minutes après....
C'est normal? j'ai loupé un truc?
Cyridle
Calaos user
Calaos V2 Advantech 212D | Wago 750-849 | DALI | DMX RGBW | Sondes NTC sur 750-464 | Ecran tactile ELO | LMS/Squeezelite | NAS Synology 1515+

Reply


Messages In This Thread
Action impulse - by Many77 - 07-07-2014, 07:30 PM
RE: Action impulse - by azerty - 07-07-2014, 07:47 PM
RE: Action impulse - by Many77 - 07-07-2014, 09:04 PM
RE: Action impulse - by azerty - 07-07-2014, 10:03 PM
RE: Action impulse - by Many77 - 07-09-2014, 11:09 PM
RE: Action impulse - by Cyridle - 05-28-2015, 04:49 PM
RE: Action impulse - by raoulh - 05-29-2015, 08:30 AM
RE: Action impulse - by Cyridle - 05-29-2015, 10:18 AM