Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Comportement Relais... bizarre...
#7
Je mesure ça entre la borne 11 et 14 du relais (le relais étant ouvert, ces 2 bornes sont censées ne pas être collées).
La borne 11 est l'arrivée de la phase sur le relais.
La borne 14 est la borne de départ de la phase vers le moteur.
Je pense que ca reviendrait à mesurer entre la phase au disjoncteur et la phase sur le moteur, avec le relais ouvert.

Lorsque je met mon multimètre sur ces 2 bornes j'obtiens 2 resultats différents suivant le placement des pointes du multimètre :
-Borne rouge multimètre sur borne 11 = 90v
-Borne rouge multimètre sur 14 = 215v

Je ne comprends pas pourquoi j'ai 2 valeurs différentes.... je vais essayer de remesurer ce soir avec un multimètre pro, pour vérifier ces valeurs... et je vous tiens au jus.
CALAOS V3 | WAGO 750-849 | NUC NUC5PPYH | Ecran tactile ELO 1537L avec Ampli VGA et adaptateur USB/RS232 Grillé Angry  |
Sondes PT1000 | DMX RGBW pour Rubans Leds 24v | Caméras POE Weisky
Reply


Messages In This Thread
Comportement Relais... bizarre... - by Eric64 - 01-31-2015, 09:49 PM
RE: Comportement Relais... bizarre... - by Eric64 - 02-03-2015, 04:31 PM
RE: Comportement Relais... bizarre... - by Eric64 - 02-03-2015, 06:42 PM
RE: Comportement Relais... bizarre... - by jayzy - 02-03-2015, 07:38 PM
RE: Comportement Relais... bizarre... - by Eric64 - 02-04-2015, 02:49 PM
RE: Comportement Relais... bizarre... - by jayzy - 02-05-2015, 12:33 AM
RE: Comportement Relais... bizarre... - by Eric64 - 02-06-2015, 11:58 AM
RE: Comportement Relais... bizarre... - by diouk - 02-06-2015, 12:56 PM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 3 Guest(s)