(12-29-2014, 10:40 AM)Arnaud Wrote: Alors, si depuis Android/Web tu peux allumer les lumières comme il faut, c'est que la liaison Serveur -> Automate fonctionne. L'Android/Web donne l'ordre au serveur, qui lui l'envoi à l'automate. Donc, ce point est réglé, il fonctionne.avant d'aller vérifier sur l'automate demain matin, j'ai déjà comparé les listes entre les 2 config et il y a un ajout sur la nouvelle liste Rules:
Je penche plus vers un problème de configuration, voir de numérotation de tes boutons.
Depuis Calaos Installer / Gestion de Projet / Create Print Report / By Inputs/Outputs
là, tu vois la liste de toutes tes entrées / sorties, et compare la numérotation avec ta liste précédente, et avec l'automate directement.
Pour comparer avec la liste précédente, tu dois pouvoir réouvrir une ancienne configuration avant le changement de tête.
Pour comparer avec l'automate, tu dois pouvoir vérifier l'ordre des entrées (qlle lumière s'allume quand tu appuies sur un bouton).
Je me demande si lors du remontage de l'automate, tu n'as pas changé la numérotation
Ancienne règle:
- <calaos:rule name="Inter porte G" type="Chambre Gauche" specialType="">
- <calaos:condition type="standard">
<calaos:input id="input_10" oper="==" val="true" />
</calaos:condition>
+ <calaos:action type="standard">
<calaos:output id="output_6" val="toggle" />
</calaos:action>
Nouvelle règle:
- <calaos:rule name="Inter porte G" type="Chambre Gauche" specialType="">
- <calaos:condition type="standard" trigger="true">
<calaos:input id="input_10" oper="==" val="true" />
</calaos:condition>
- <calaos:action type="standard">
<calaos:output id="output_6" val="toggle" />
</calaos:action>
En gras la nouveauté et c'est pareil pour toutes les règles.
Pour les IO:
Ancien IO:
<calaos:lundi>
<calaos:plage start_hour="6" start_min="0" start_sec="0" end_hour="22" end_min="0" end_sec="0" />
</calaos:lundi>
Nouvel IO:
<calaos:lundi>
<calaos:plage start_hour="6" start_min="0" start_sec="0" start_type="0" start_offset="1" end_hour="22" end_min="0" end_sec="0" end_type="0" end_offset="1" />
</calaos:lundi>
Les 2 listes Inputs/Outputs ont aussi quelques différences (des numéros en plus ou en moins, 2 volets inversés avec la montée et la descente)
Pour info, cela n'est surement pas lié mais bon, l’état de ma maison apparait en rouge dans le Calaos Network.
calaos-server sur MSI WindBox DC111 avec Disque Dur
Wago controller 750-849
Calaos-os V2
Wago controller 750-849
Calaos-os V2