(11-08-2014, 10:46 AM)raoulh Wrote: On mets aucune protection entre les relais et l'automate. Ni entre les relais et les moteurs de volets d'ailleurs...
Entre l'automate et le relais, pas besoin car en effet j'ai vu dans la doc que le relais contient deja une diode de roue libre.
S'il n'y avait pas de diode, il faudrait en mettre une. Voir page 13 de la doc de la carte de sortie :
Limit all induced voltage!
The electronic components of the I/O module can be damaged by the induced
voltage produced when inductive loads are de-activated.
An appropriate protection circuit, e.g., a recovery diode, must be installed in
parallel to the load to limit this induced voltage.
Entre le relais et le moteur par contre il faut quelque chose ! Si le moteur contient deja un circuit adequat ok, mais s'il en a pas la duree de vie du relais sera fortement reduite.