Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Choix relais
#5
Question 
A propos je vois toujours dans la doc des relais Wago

Note: Inductive loads have to be attenuated by
an appropriate protective circuit in order to
protect relay coils and contacts !


Je vais commander des moteurs de stores donc je vais devoir proteger les relais. Y a-t-il des modules pour cela ou il faut bricoler un montage a diode ?

Question subsidiaire : la bobine d'un relais etant aussi une charge inductive, faut-il proteger les sorties de la carte automate ? Je ne connais pas les automates Wago mais je suppose que la commande de petite charge inductive tel un relais ne demande pas de protection particuliere.
Reply


Messages In This Thread
Choix relais - by mifrey - 11-07-2014, 02:13 PM
RE: Choix relais - by tiramiseb - 11-07-2014, 04:31 PM
RE: Choix relais - by diouk - 11-07-2014, 04:50 PM
RE: Choix relais - by mifrey - 11-07-2014, 06:59 PM
RE: Choix relais - by mifrey - 11-08-2014, 10:11 AM
RE: Choix relais - by raoulh - 11-08-2014, 10:46 AM
RE: Choix relais - by mifrey - 11-08-2014, 01:08 PM
RE: Choix relais - by raoulh - 11-08-2014, 06:53 PM
RE: Choix relais - by mifrey - 04-26-2015, 10:59 AM

Forum Jump: