Quand rien n'est branché :
- détecteur sur "arrêt forcé" : 42 V
- détecteur sur "allumagé forcé" : 215 V

Quand le relais + une ampoule 40W éco sont branchés :
- détecteur sur "arrêt forcé" : 0 V
- détecteur sur "allumagé forcé" (relais qui bourdonne légèrement) : variation entre 270 et 290 V

Quand seul le relais est branché :
- détecteur sur "arrêt forcé" : 0 V
- détecteur sur "allumagé forcé" (relais qui semble basculer continuellement hyper vite) : n'importe quoi (ça varie continuellement, j'ai vu du 700V, du dépassement de capacité du multimètre (750V max)...)
Sébastien Maccagnoni-Munch - Maison en autorénovation, on ne garde que les murs
Automate Wago 750-849 (mais pas de KNX), centrale Beaglebone Black, Calaos 2.0, détecteurs de mouvement HC-SR501, éclairage LED, gradation DALI
Sonorisation Squeezebox avec Raspberry Pi (piCorePlayer), Kia Soul EV en charge toutes les nuits...