10-27-2014, 10:05 AM
Salut,
1- L'automate supporte juste les regles du type: Une entrée qui fait une une action:
De plus l'automate supporte aussi d'avoir plusieurs inter qui font la meme action. Par ex 2 inter pilote une lampe, ils vont partager l'etat de cette lampe.
Par contre on ne peut pas avoir Plusieurs actions (ou sorties) dans une "regle" automate.
Calaos installer va tenter au maximum de convertir les regles qui correspondent a ca et l'envoyer a l'automate. En gros c'est plutot simple, si tu as des regles avec plusieurs conditions ou plusieurs actions, calaos installer ne les prendra pas pour programmer le mode degradé de l'automate. Il va prendre les regles qui font ce que j'ai enuméré au dessus, le reste il ne le prend pas en compte.
2- Non le wago ne gere pas du tout le temps des volets.
3- Quand le serveur disparait plus de 30s, l'automate bascule en mode degradé. A ce moment les etat des sorties ne changent pas. Si le serveur revient, il est censé rechargé les etats actuels de l'automate. (si c'est pas le cas, c'est un bug...)
1- L'automate supporte juste les regles du type: Une entrée qui fait une une action:
- Telerupteur, action on/off sur une sortie
- Volet, action montée/descente sur 2 sorties
- Volet, action montée/descente sur 2 sorties avec impulsion au lieu de maintenir la sortie
- Direct, action ON sur une sortie tant que l'entrée est active, puis OFF
- Telerupteur pour le DALI sur une adresse DALI
- Telerupteur pour le DALI sur une adresse de groupe DALI
- Telerupteur sur une sortie KNX
- Direct, action ON sur une sortie KNX tant que l'entrée est active, puis OFF
De plus l'automate supporte aussi d'avoir plusieurs inter qui font la meme action. Par ex 2 inter pilote une lampe, ils vont partager l'etat de cette lampe.
Par contre on ne peut pas avoir Plusieurs actions (ou sorties) dans une "regle" automate.
Calaos installer va tenter au maximum de convertir les regles qui correspondent a ca et l'envoyer a l'automate. En gros c'est plutot simple, si tu as des regles avec plusieurs conditions ou plusieurs actions, calaos installer ne les prendra pas pour programmer le mode degradé de l'automate. Il va prendre les regles qui font ce que j'ai enuméré au dessus, le reste il ne le prend pas en compte.
2- Non le wago ne gere pas du tout le temps des volets.
3- Quand le serveur disparait plus de 30s, l'automate bascule en mode degradé. A ce moment les etat des sorties ne changent pas. Si le serveur revient, il est censé rechargé les etats actuels de l'automate. (si c'est pas le cas, c'est un bug...)
Raoul,
Calaos Core Dev.