10-14-2013, 02:59 PM
Je comprends la frustration de la fermeture de Calaos SARL, et j'en suis désolé.
Il y a cependant un soucis dans ton installation si ca plante comme ca. Tu avais parlé de coupures EDF fréquentes, est ce que les plantages sont apparus a partir de la?
As-tu, comme on en avait parlé dans l'autre sujet, installé un onduleur pour le serveur? Je pense que ca peut clairement aider, dans tous les cas pour éviter les problemes liés a EDF.
Ensuite si le probleme persiste j'ai tendance a accuser le transformateur d'alimentation qui est assez fragile et qui peut ne pas supporter les perturbations sur la ligne EDF 230V. Si le transfo est perturbé, cela peut soit deteriorer le transfo (qui peut continuer a fonctionner, mais causer des problemes au niveau de la carte mere), soit influer sur la qualité de la tension qui alimente le serveur et celui ci peut alors planter ou geler...
L'alim est un des points les plus importants au niveau de la stabilité.
Pour changer le transfo on peut utiliser ce genre la:
http://www.amazon.fr/Alimentation-Transf...B000UVPPEA
Il faut juste garder les specs suivantes:
12V, 5A continu.
Il y a cependant un soucis dans ton installation si ca plante comme ca. Tu avais parlé de coupures EDF fréquentes, est ce que les plantages sont apparus a partir de la?
As-tu, comme on en avait parlé dans l'autre sujet, installé un onduleur pour le serveur? Je pense que ca peut clairement aider, dans tous les cas pour éviter les problemes liés a EDF.
Ensuite si le probleme persiste j'ai tendance a accuser le transformateur d'alimentation qui est assez fragile et qui peut ne pas supporter les perturbations sur la ligne EDF 230V. Si le transfo est perturbé, cela peut soit deteriorer le transfo (qui peut continuer a fonctionner, mais causer des problemes au niveau de la carte mere), soit influer sur la qualité de la tension qui alimente le serveur et celui ci peut alors planter ou geler...
L'alim est un des points les plus importants au niveau de la stabilité.
Pour changer le transfo on peut utiliser ce genre la:
http://www.amazon.fr/Alimentation-Transf...B000UVPPEA
Il faut juste garder les specs suivantes:
12V, 5A continu.
Raoul,
Calaos Core Dev.
Calaos git sur NUC NUC5PPYH | Wago 750-849 | DALI RGB | Sondes NTC sur 750-464 | Sondes 1Wire DS18B20 avec adaptateur USB DS9490R | Nodes MySensors avec gateway USB | Ecran tactile ELO avec adaptateur USB/RS232 | Squeezebox Duet et Radio | Logitech Harmony Ultimate | Ampli Pioneer VSX921
Calaos Core Dev.
Calaos git sur NUC NUC5PPYH | Wago 750-849 | DALI RGB | Sondes NTC sur 750-464 | Sondes 1Wire DS18B20 avec adaptateur USB DS9490R | Nodes MySensors avec gateway USB | Ecran tactile ELO avec adaptateur USB/RS232 | Squeezebox Duet et Radio | Logitech Harmony Ultimate | Ampli Pioneer VSX921