Quelques remarques:

- 18 entrées pour les volets: Tu veux piloter chaques volets avec 2 inters?
- Pareil que tiramiseb, 60 sorties pour les prises, je te deconseille vraiment de vouloir piloter toutes les prises de ta maison. Rien qu'au niveau pratique c'est pas bon...
- seches serviettes: Il faudra passer par des relais + des contacteurs car tu as de la puissance (si tu pilotes le seche serviettes directement), sinon, si c'est des seches serviettes avec du fils pilote il faudra rajouter une diode: http://dev.enlightenment.fr/~captainiglo...domotique/
- Concernant la norme et la hauteur du tableau, il faut absolument que les disjoncteurs + 500mA etc soit a position humaine et accessible. Le reste, comme les relais ou la domotique peuvent etre plus haut ou plus bas.
Raoul,
Calaos Core Dev.
Calaos git sur NUC NUC5PPYH | Wago 750-849 | DALI RGB | Sondes NTC sur 750-464 | Sondes 1Wire DS18B20 avec adaptateur USB DS9490R | Nodes MySensors avec gateway USB | Ecran tactile ELO avec adaptateur USB/RS232 | Squeezebox Duet et Radio | Logitech Harmony Ultimate | Ampli Pioneer VSX921