02-19-2014, 07:38 PM
Donc si je resume...
Pourquoi passer 5 fils? Normalement 4 suffit c'est du RGB... Mais 4 ou 5 fils en 1,5 rigide dans une gaine de 16 c'est bon..Avec un peut de lubrifiant c'est plus simple.
Apres idem 4 fils pour le bandeau et les 3 des spot c'est pour Phase/neutre/terre?? Si c'est le cas la terre est obligatoire mais tes spot en ont besoin ou il sont class 2?? Car 4 fils plus 3 fils dans une 20 ça doit le faire mais dans une 16 je pense pas...
Au pire essai de virer la terre UNIQUEMENT si elle te sert pas.. (c'est pas l'idéal non plus...)
En utilisant du fils souple pas sur que ça passera mieux... Je ne le conseil pas forcement. Je pense que les rigide passeront mieux.
Utilise un VRAI aiguille si tu peut.