Vous faite fausse route... N'utilisé surtout pas du SYT 9/10eme pour de la puissance... Un 9/10 fait en réalité 8/10 (car c'est un AWG 20) et 9/10eme ne fait pas 0,9mm2... il fait 0,5mm2.
9/10 est une section et pas une surface... Un Compte 5A par MM2 (surface)
Vous risquez de mettre le feux a votre installation...
De plus il faut TOUJOURS mettre un protection en fonction du cable!!! Donc si tu souhaite quand même utilisé je te conseille de protégé ton éclairage avec un 2A MAXI..
@TONI tu fait erreur également le secondaire du transfo doit être protégé contre les surcharge surtout si la section amont/aval est différente... Et donc mettre un 2A en sortit du transfo..
En gros si tu fait ça en 9/10 tu as de gros risque.