02-05-2014, 08:00 PM
@Eric64:
Si tes fils se trouvent après ton transfo, alors tu dois protéger le transfo.
Si le transfo est alimenté avec des conducteurs de 1,5mm², tu peux le protéger effectivement avec un disjoncteur 10, ou 16A (perso je partirais sur un 10A). Dans ce cas là, si tu as une surcharge au niveau de tes conducteurs de 0,9mm², le secondaire du transfo verra aussi ce courant de défaut, qui lui, sera ramené aussi au primaire du transfo, qui lui, est protégé par ton disjoncteur 10A...donc c'est tout bon !
Si tes fils se trouvent après ton transfo, alors tu dois protéger le transfo.
Si le transfo est alimenté avec des conducteurs de 1,5mm², tu peux le protéger effectivement avec un disjoncteur 10, ou 16A (perso je partirais sur un 10A). Dans ce cas là, si tu as une surcharge au niveau de tes conducteurs de 0,9mm², le secondaire du transfo verra aussi ce courant de défaut, qui lui, sera ramené aussi au primaire du transfo, qui lui, est protégé par ton disjoncteur 10A...donc c'est tout bon !