Raoul,
Voici mon architecture:
EEEPC avec Ubuntu 13.04: calaos serveur & home: IP 192.168.1.49
PC Win7: calaos Installer : 192.168.1.45
Wago 750-842: v2.0.pro de Calaos: IP 192.168.1.21
IP donnée avec BootP sans Gateway:4
Wago_maison:ht=1:ha=0030DE010565:ip=192.168.1.21m=255.255.255.0:
Ces 3 devices sont derrière un switch.
Concernant la comm. entre calaos serveur/home et l'automate, voici ce que j'observe:
Lorsque je programme l'automate via l'installer, l'installation fonctionne.
Lorsque je lace calaos_server, les actions sur les BP de la maison n'agissent plus sur les sorties, mais le serveur les voient. (Got 1 on std input 32 par exemple).
A l'ouverture de calaos_home, je vois bien l'état des lumières, mais aucun pilotage via calaos_home ne fonctionne.
Pour les Volets (volets standard sans maintien), voilà ce qu'il se passe:
Lors d'un 1er appui sur BP: il ne se passe rien
2eme appui sur le même BP: il bouge d'une durée < 1s
3eme appui sur le même BP: il ne se passe rien
4eme appui sur le même BP: Mouvement inversé et il bouge d'une durée < 1s
-> C'est visible sur l'état de la sortie
Config volets:
1 relais par mouvement (avec reblouclage du mouvement inverse sur le contact inversé)
1 BP par mouvement (genre BP spécial volet)
Config installer:
BP=true
Volet = down
impulse time=200ms
time=40s
time down=40s
time up=40s
Voici mes fichiers xml:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<calaos:ioconfig xmlns:calaos="http://www.calaos.fr">
<calaos:home>
<calaos:room name="Salon" type="salon" hits="0">
<calaos:input host="192.168.1.21" id="input_1" name="BP Salon" port="502" type="WIDigitalBP" var="32" wago_841="true"/>
<calaos:input host="192.168.1.21" id="input_0" name="Température salon" port="502" type="WITemp" var="62"/>
<calaos:input host="192.168.1.21" id="input_17" name="BP montée Volet Salon" port="502" type="WIDigitalBP" var="6" wago_841="true"/>
<calaos:input host="192.168.1.21" id="input_18" name="BP Descente Volet Salon" port="502" type="WIDigitalBP" var="7" wago_841="true"/>
<calaos:output gtype="light" host="192.168.1.21" id="output_1" name="LU Salon" port="502" type="WODigital" var="27" wago_841="true"/>
<calaos:output host="192.168.1.21" id="output_21" impulse_time="200" name="Volet Salon" port="502" time="3000" type="WOVolet" var_down="7" var_up="6" wago_841="true"/>
</calaos:room>
<calaos:room name="Cuisine" type="cuisine" hits="0">
<calaos:input host="192.168.1.21" id="input_3" name="BP LU Cuisine" port="502" type="WIDigitalBP" var="31" wago_841="true"/>
<calaos:input host="192.168.1.21" id="input_4" name="BP MO Volet Cuisine" port="502" type="WIDigitalBP" var="0" wago_841="true"/>
<calaos:input host="192.168.1.21" id="input_5" name="BP DE Volet Cuisine" port="502" type="WIDigitalBP" var="1" wago_841="true"/>
<calaos:input host="192.168.1.21" id="input_6" name="BP Applique Cuisine" port="502" type="WIDigitalBP" var="30" wago_841="true"/>
......
......
</calaos:rules>
Voici mon architecture:
EEEPC avec Ubuntu 13.04: calaos serveur & home: IP 192.168.1.49
PC Win7: calaos Installer : 192.168.1.45
Wago 750-842: v2.0.pro de Calaos: IP 192.168.1.21
IP donnée avec BootP sans Gateway:4
Wago_maison:ht=1:ha=0030DE010565:ip=192.168.1.21m=255.255.255.0:
Ces 3 devices sont derrière un switch.
Concernant la comm. entre calaos serveur/home et l'automate, voici ce que j'observe:
Lorsque je programme l'automate via l'installer, l'installation fonctionne.
Lorsque je lace calaos_server, les actions sur les BP de la maison n'agissent plus sur les sorties, mais le serveur les voient. (Got 1 on std input 32 par exemple).
A l'ouverture de calaos_home, je vois bien l'état des lumières, mais aucun pilotage via calaos_home ne fonctionne.
Pour les Volets (volets standard sans maintien), voilà ce qu'il se passe:
Lors d'un 1er appui sur BP: il ne se passe rien
2eme appui sur le même BP: il bouge d'une durée < 1s
3eme appui sur le même BP: il ne se passe rien
4eme appui sur le même BP: Mouvement inversé et il bouge d'une durée < 1s
-> C'est visible sur l'état de la sortie
Config volets:
1 relais par mouvement (avec reblouclage du mouvement inverse sur le contact inversé)
1 BP par mouvement (genre BP spécial volet)
Config installer:
BP=true
Volet = down
impulse time=200ms
time=40s
time down=40s
time up=40s
Voici mes fichiers xml:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<calaos:ioconfig xmlns:calaos="http://www.calaos.fr">
<calaos:home>
<calaos:room name="Salon" type="salon" hits="0">
<calaos:input host="192.168.1.21" id="input_1" name="BP Salon" port="502" type="WIDigitalBP" var="32" wago_841="true"/>
<calaos:input host="192.168.1.21" id="input_0" name="Température salon" port="502" type="WITemp" var="62"/>
<calaos:input host="192.168.1.21" id="input_17" name="BP montée Volet Salon" port="502" type="WIDigitalBP" var="6" wago_841="true"/>
<calaos:input host="192.168.1.21" id="input_18" name="BP Descente Volet Salon" port="502" type="WIDigitalBP" var="7" wago_841="true"/>
<calaos:output gtype="light" host="192.168.1.21" id="output_1" name="LU Salon" port="502" type="WODigital" var="27" wago_841="true"/>
<calaos:output host="192.168.1.21" id="output_21" impulse_time="200" name="Volet Salon" port="502" time="3000" type="WOVolet" var_down="7" var_up="6" wago_841="true"/>
</calaos:room>
<calaos:room name="Cuisine" type="cuisine" hits="0">
<calaos:input host="192.168.1.21" id="input_3" name="BP LU Cuisine" port="502" type="WIDigitalBP" var="31" wago_841="true"/>
<calaos:input host="192.168.1.21" id="input_4" name="BP MO Volet Cuisine" port="502" type="WIDigitalBP" var="0" wago_841="true"/>
<calaos:input host="192.168.1.21" id="input_5" name="BP DE Volet Cuisine" port="502" type="WIDigitalBP" var="1" wago_841="true"/>
<calaos:input host="192.168.1.21" id="input_6" name="BP Applique Cuisine" port="502" type="WIDigitalBP" var="30" wago_841="true"/>
......
......
</calaos:rules>