02-03-2014, 03:19 PM
C'est du câble STY 5P 9/10.
Je voudrais alimenter 2 rubans avec un câble, un de 11m de long et l'autre de 8m. Les rubans font 15,4W/m en 24V.
Donc si je calcule bien mon ruban de 11m va tirer maxi 169W, soit 7A, et celui de 8m va tirer maxi 123W, soit 5,1A.
J'imagine que du cable 9/10, ca veut dire que chaque fil fait 0,9mm² !?
Comment tu comptes tes 5A ? Sur chaque fils ? ou sur le total des 5 fils ?
Je voudrais alimenter 2 rubans avec un câble, un de 11m de long et l'autre de 8m. Les rubans font 15,4W/m en 24V.
Donc si je calcule bien mon ruban de 11m va tirer maxi 169W, soit 7A, et celui de 8m va tirer maxi 123W, soit 5,1A.
J'imagine que du cable 9/10, ca veut dire que chaque fil fait 0,9mm² !?
Comment tu comptes tes 5A ? Sur chaque fils ? ou sur le total des 5 fils ?
CALAOS V3 | WAGO 750-849 | NUC NUC5PPYH | Ecran tactile ELO 1537L avec Ampli VGA et adaptateur USB/RS232 Grillé |
Sondes PT1000 | DMX RGBW pour Rubans Leds 24v | Caméras POE Weisky
Sondes PT1000 | DMX RGBW pour Rubans Leds 24v | Caméras POE Weisky