01-21-2014, 03:58 PM
Salut,
Le wiki à été revu et on peut y trouvé des exemples de câblage.
Entrées : http://www.calaos.fr/wiki/750-430
Sorties : http://www.calaos.fr/wiki/750-530
Pour résumé:
Pour câbler une entrée, tu pars de ton alim en 24VDC, tu passes dans ton contact sec de l'alarme et tu connectes sur une entrée disponible.
Pour câbler une sortie, tu pars de la sortie, et tu branches sur A1 de ton relais. La borne A2 doit être au 0V.
Ensuite, pour la puissance, tu part de ton disjoncteur avec la phase, tu connectes sur 11 du relais, tu ressors en 14 et tu envoie cette phase sur ton point lumineux.
Attention, il y a peut être des ponts présents au niveau des relais.
Le wiki à été revu et on peut y trouvé des exemples de câblage.
Entrées : http://www.calaos.fr/wiki/750-430
Sorties : http://www.calaos.fr/wiki/750-530
Pour résumé:
Pour câbler une entrée, tu pars de ton alim en 24VDC, tu passes dans ton contact sec de l'alarme et tu connectes sur une entrée disponible.
Pour câbler une sortie, tu pars de la sortie, et tu branches sur A1 de ton relais. La borne A2 doit être au 0V.
Ensuite, pour la puissance, tu part de ton disjoncteur avec la phase, tu connectes sur 11 du relais, tu ressors en 14 et tu envoie cette phase sur ton point lumineux.
Attention, il y a peut être des ponts présents au niveau des relais.