01-18-2014, 08:05 PM
(This post was last modified: 01-18-2014, 08:17 PM by steevedu49.)
Many, il te manque l'attribut save=true
Jazy,
J'ai 4 règles.
2 règles pour le changement auto de la valeur de consigne.
Règle:
ECO
Conditions:
plage horaire CONFORT=false
Action:
Consigne de température=18,5
Règle:
CONFORT
Conditions:
plage horaire CONFORT=true
Action:
Consigne de température=19,5
Ensuite j'ai deux règles pour l'allumage et l'extinction.
Règle:
OFF
Conditions:
sonde de température>=consigne
Action:
Chauffage=false
Règle:
ON
Conditions:
sonde de température<consigne
Action:
Chauffage=true
Jazy,
J'ai 4 règles.
2 règles pour le changement auto de la valeur de consigne.
Règle:
ECO
Conditions:
plage horaire CONFORT=false
Action:
Consigne de température=18,5
Règle:
CONFORT
Conditions:
plage horaire CONFORT=true
Action:
Consigne de température=19,5
Ensuite j'ai deux règles pour l'allumage et l'extinction.
Règle:
OFF
Conditions:
sonde de température>=consigne
Action:
Chauffage=false
Règle:
ON
Conditions:
sonde de température<consigne
Action:
Chauffage=true
Steeve MARTINS
Calaos User
Calaos v3 sur Intel BOXNUC5CPYH | Wago 750-842 (2.0)| Eco-Devices
Calaos User