défaut compilation / communication CODESYS
#1
Bonjour,

Je tiens à me présenter.
De formation électrotechnique, étant technicien en alarme et vidéo protection urbaine,
je recherché une solution pour domotiser mon corps de ferme en pleine rénovation.
J'ai découvert CALAOS il y a quelques mois en recherchant sur le net comment domotiser ma maison.
Après avoir pas mal éplucher le forum je me suis laissé séduire.
Je viens de me procurer un WAGO 750-881 ( starter-kit ) avec 32 entrées et 32 sorties ainsi qu'un PC MSI windbox DC111 027 en attente de trouver un écran tactile...

Le weekend dernier j'ai commencé par installer l'automate et à partir de codesys ( wago I/O PRO ver.2.3.9.47 ) j'ai injecté le code CALAOS ( WAGO 2.3 )
Dès le départ j'ai rencontré 2 erreurs sur la compilation.
J'ai injecté manuellement dans la bibliothèque les 2 fichiers manquant:
- DALI 02 V2.12 lib
- DMX stage profi 01.lib

Une fois cela fait je n'ai plus d'erreur dans la compilation mais 8 avertissements
En pièce jointe le défaut signalé
Lorsque je fais en ligne, accéder au système un défaut de dialogue apparaît (Faute de communication:logout)
J'ai bien vérifier je ping bien mon automate avec sa nouvelle adresse.

J'ai besoin de votre aide je bloque


Attached Files Thumbnail(s)
   
MSI Windbox DC111 027 (image NUC) / Wago 750-881 / elotouch 1537l / Ampli YAMAHA RX-V679 / vidéosurveillance NAS, caméras SAMSUNG / alarme SIEMENS SPC
Reply
#2
Salut, et bienvenue.

Recemment j'ai mis a jour le code wago pour corriger le probleme des lib et j'ai aussi ecrit un guide pour programmer un automate avec codesys:
https://calaos.fr/wiki/fr/codesys_wago

Pourrais tu recommencer en suivant le guide?
Raoul,
Calaos Core Dev.
Calaos git sur NUC NUC5PPYH | Wago 750-849 | DALI RGB | Sondes NTC sur 750-464 | Sondes 1Wire DS18B20 avec adaptateur USB DS9490R | Nodes MySensors avec gateway USB | Ecran tactile ELO avec adaptateur USB/RS232 | Squeezebox Duet et Radio | Logitech Harmony Ultimate | Ampli Pioneer VSX921
Reply
#3
Salut Raoulh,

Sa fais déjà 2 ans que mon automates tourne, est-il nécessaire de mettre à jour le programme avec la version 2.3 ? ou attendre la version 3 ?
Reply
#4
@Kent1: non si ca fonctionne, il ne faut rien faire. La v3 de calaos_wago ajoute seulement le support d'une nouvelle borne DALI.
Raoul,
Calaos Core Dev.
Calaos git sur NUC NUC5PPYH | Wago 750-849 | DALI RGB | Sondes NTC sur 750-464 | Sondes 1Wire DS18B20 avec adaptateur USB DS9490R | Nodes MySensors avec gateway USB | Ecran tactile ELO avec adaptateur USB/RS232 | Squeezebox Duet et Radio | Logitech Harmony Ultimate | Ampli Pioneer VSX921
Reply
#5
Salut raoulh,

Merci de ton aide,c'est bon tout fonctionne côté automate et côté serveur aussi.
Le dialogue entre le serveur est l'automate aussi.

Je suis toujours en cours de config avec calaos installer j'ai fais une partie de mon programme que j'ai chargé dans le serveur et envoyé le mode dégradé dans l'automate tout cça c'est bon.
Par contra après avoir testé cela je m'aperçois que mes voyants ( entree et sortie ) sur l'automate clignote quand je fais une action ce qui me fais aussi clignoté mon relais il ne reste pas enclenché, je vois pas ce qui peut faire ça ?

Loïc
MSI Windbox DC111 027 (image NUC) / Wago 750-881 / elotouch 1537l / Ampli YAMAHA RX-V679 / vidéosurveillance NAS, caméras SAMSUNG / alarme SIEMENS SPC
Reply
#6
Après une ultime vérification, mes relais clignote aussi mais ne s'enclenche pas, vu que le signal de la sortie n'est pas constant ( voyant clignotant ).
Une autre chose car je suis toujours en pleine recherche pour ce défaut, j'ai coupé volontairement l'alim du wago et une fois l'automate redémarré je suis obligé d'aller dans CODESYS pour relancer le programme est ce normal ? et une fois le programme lancé je dois redémarrer mon serveur sinon il ne prend pas la main dessus.
Je tiens à rappeler j'ai installer la version 3.0 car sur la 2 j'avais 8 avertissements une fois compilé.

Merci pour votre aide.

Loïc
MSI Windbox DC111 027 (image NUC) / Wago 750-881 / elotouch 1537l / Ampli YAMAHA RX-V679 / vidéosurveillance NAS, caméras SAMSUNG / alarme SIEMENS SPC
Reply
#7
Je ne comprends ce que tu veux dire par "mes relais clignotent" Tu as branché comment? C'est quoi la regle/config utilisé?

Pour codesys tu n'as pas crée de projet de boot dans l'automate. --> https://calaos.fr/wiki/fr/codesys_wago#chargement

Pour les avertissements c'est pas important, et je te conseille de prendre la v2.3 qui est stable. La v3 n'est pas stable!
Raoul,
Calaos Core Dev.
Calaos git sur NUC NUC5PPYH | Wago 750-849 | DALI RGB | Sondes NTC sur 750-464 | Sondes 1Wire DS18B20 avec adaptateur USB DS9490R | Nodes MySensors avec gateway USB | Ecran tactile ELO avec adaptateur USB/RS232 | Squeezebox Duet et Radio | Logitech Harmony Ultimate | Ampli Pioneer VSX921
Reply
#8
En fait avec la version 3, lorsque j'enclenché les sorties ( les voyants sorties clignoté ) idem pour les relais en fait ils ne s'enclenché pas. J'ai mis la version 2.3 comme conseillé et la tout fonctionne correctement. Merci de l'aide je peux continuer mon installation et commencer a brancher mes circuits.
MSI Windbox DC111 027 (image NUC) / Wago 750-881 / elotouch 1537l / Ampli YAMAHA RX-V679 / vidéosurveillance NAS, caméras SAMSUNG / alarme SIEMENS SPC
Reply
#9
Ok, oui la v3 a un bug dans certain cas. Il faut que je vois ce qui se passe.