Je souhaite piloter ma pompe de piscine (entre autres...) qui est en triphasé. Ce n'est pas possible par un relais "classique" qui ne prend qu'une phase.
Existe t'il des relais tri ? autre(s) solution(s) ?
CALAOS V3 | WAGO 750-849 | NUC NUC5PPYH | Ecran tactile ELO 1537L avec Ampli VGA et adaptateur USB/RS232 Grillé |
Sondes PT1000 | DMX RGBW pour Rubans Leds 24v | Caméras POE Weisky
Posts: 355
Threads: 14
Joined: Nov 2013
Reputation:
1
Salut,
Oui il te faut un contacteur tripolaire avec la commande en 24VDC. Regarde chez Schneider électric gamme LC1, par exemple
calaos-server/home on meleg | elo touch 1537L
wago controller 750-849 | knx module 753-646
Calaos-os V2.0
Posts: 355
Threads: 14
Joined: Nov 2013
Reputation:
1
Penses à éditer ton post en résolu si tu n'as plus de questions.
calaos-server/home on meleg | elo touch 1537L
wago controller 750-849 | knx module 753-646
Calaos-os V2.0
Posts: 49
Threads: 4
Joined: Sep 2013
Reputation:
0
Salut Éric, pas besoin de rajouter un relais il faut simplement te reprendre sur celui qui est actuellement en place et le commander via calaos. Je peux t'aider pour le câblage ce n'est pas compliqué tout en laissant ton installation d'origine !. As-tu un schéma que je puisse regarder? Ou une photo de ta partie électrique ?
Posts: 49
Threads: 4
Joined: Sep 2013
Reputation:
0
En fait, ma question est la suivante, comment ta pompe démarre ? Tu la branches et elle fonctionne ? Il faut penser à rajouter un thermique tri ainsi qu'un sectionneur pour sécuriser au maximum ton installation. A+
Posts: 355
Threads: 14
Joined: Nov 2013
Reputation:
1
Comme le dit Ben85 met un disjoncteur magneto-thermique, type GV2 par ex. En revanche, je ne vois pas vraiment l'intérêt d'un sectionneur sur ce type d'installation. Si tu veux sectionner, tu le feras via ton disjoncteur magnéto. Si ça peut te rendre service j'ai tout ça chez moi, je peux t'en donner.GV2+LC1
calaos-server/home on meleg | elo touch 1537L
wago controller 750-849 | knx module 753-646
Calaos-os V2.0
Posts: 49
Threads: 4
Joined: Sep 2013
Reputation:
0
Oui tu as raison mais je ne connais pas son install ! pour le LC1 j'en ai également si cela peut te dépanner.