Posts: 355
Threads: 14
Joined: Nov 2013
Reputation:
1
Sauf que dans le cas d'un relais 312 attention a bien dimensionner la protection en amont.
Par ex un disjoncteur de 16A suppose que le contact du relais en question doit pouvoir supporter cette intensité donc ok pour le 304 et nok pour le 312.
calaos-server/home on meleg | elo touch 1537L
wago controller 750-849 | knx module 753-646
Calaos-os V2.0
Posts: 183
Threads: 40
Joined: Sep 2014
Reputation:
3
Ouf j'avais pas remarque que c'etait un 2x8 et pas un 2x16 ! Merci !
Je trouve pas de 2x16 chez Wago... ca m'embete un peu car mon arrivee electrique est en 3x230V sans neutre (courant en Belgique). J'aurai donc 2 phases sur chacune des prises et lampes. C'est donc un peu plus securisant avec un relais bipolaire. Mais bon de toute facon comme mes disjoncteurs seront bipolaires (presque oblige), je peux peut-etre m'en passer.
Posts: 183
Threads: 40
Joined: Sep 2014
Reputation:
3
11-08-2014, 10:11 AM
(This post was last modified: 11-08-2014, 10:38 AM by mifrey.)
A propos je vois toujours dans la doc des relais Wago
Note: Inductive loads have to be attenuated by
an appropriate protective circuit in order to
protect relay coils and contacts !
Je vais commander des moteurs de stores donc je vais devoir proteger les relais. Y a-t-il des modules pour cela ou il faut bricoler un montage a diode ?
Question subsidiaire : la bobine d'un relais etant aussi une charge inductive, faut-il proteger les sorties de la carte automate ? Je ne connais pas les automates Wago mais je suppose que la commande de petite charge inductive tel un relais ne demande pas de protection particuliere.
Posts: 1,417
Threads: 20
Joined: Aug 2013
Reputation:
8
On mets aucune protection entre les relais et l'automate. Ni entre les relais et les moteurs de volets d'ailleurs...
Raoul,
Calaos Core Dev.
Calaos git sur NUC NUC5PPYH | Wago 750-849 | DALI RGB | Sondes NTC sur 750-464 | Sondes 1Wire DS18B20 avec adaptateur USB DS9490R | Nodes MySensors avec gateway USB | Ecran tactile ELO avec adaptateur USB/RS232 | Squeezebox Duet et Radio | Logitech Harmony Ultimate | Ampli Pioneer VSX921
Posts: 1,417
Threads: 20
Joined: Aug 2013
Reputation:
8
J'avoue que je sais pas... Je vais me renseigner...
Par contre ce que je peux te dire, c'est que toutes les maisons qu'on a faites, on a jamais mis de protection entre les relais et les moteurs de volets.
Le seul moment ou a on a eu des soucis avec des relais c'est pour piloter des néon a ballast non electronique. Ca faisait systemanique "coller" les relais... Mais sinon aucun soucis avec des volets.
Et en regle generale, les moteurs de volets ont souvent des protections electronique pour les fin de course. Par ex, les moteurs somfy chez moi ont ca...
Raoul,
Calaos Core Dev.
Calaos git sur NUC NUC5PPYH | Wago 750-849 | DALI RGB | Sondes NTC sur 750-464 | Sondes 1Wire DS18B20 avec adaptateur USB DS9490R | Nodes MySensors avec gateway USB | Ecran tactile ELO avec adaptateur USB/RS232 | Squeezebox Duet et Radio | Logitech Harmony Ultimate | Ampli Pioneer VSX921