Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prog alarme
#1
Salut, à vous.

Je commence à me pencher sur la détection, "incendie/eau/intrusion"

Donc j'ai posé les détecteurs Cablage et déclaration sur installer tout est ok..

Reste la partie prog. Pour ça je risque d'avoir quelque question.

La première:
* Comment temporiser une détection. sans multiplier les règle inutile. En gros:

Quand le détecteur de l'entrée détecte il lance une tempo de X seconde.
Si dans ce laps de temps la la condition ALARME est toujours active ça sonne, si dans ce laps de temps la condition ALARME passe en inactive ça ne sonne pas..

Et l'inverse à la mise en route. Le détecteur va me détecter mais je vais mettre l'alarme en ACTIVE donc ça va sonner avec mon idée du dessus...

Si vous pouvez m'aiguiller je bloque un peut.

Sinon si vous des idées et conseils à me fournir je suis preneur.

MERCI
Reply
#2
Bon courage Big Grin
Calaos v1.1.20 sur Advantech x86 | Calaos Home écran tactile RS232 | Wago 750-841 | DMX RGB LED
Calaos-OS v2.0 sur Advantech x86 | Clé USB
Squeezebox | Raspberry & Scripts maison
Reply
#3
haaaa.... Merde tu as déjà essayé!!!..
Car en script je suis pas capable. Et avec installer à part faire 50 règles ça semble pas facile..
Depuis tout à l'heure je suis dessus...
Rrrr
Reply
#4
Voici une idée de règles pour la gestion de ton alarme.

1. Créer une variable horaire de type timer tempo_alarme
2. Créer une règle TEMPO_ALARME avec :
CONDITION
détecteur_alarme=true
alarme=true
ACTION
tempo_alarme=x seconde
tempo_alarme=start
Cette règle permettra d'activer le décompte que si l'alarme est active
3. Créer une règle INTRUSION avec :
CONDITION
tempo_alarme=true
alarme=true
ACTION
sirene_alarme=true
tempo_alarme=stop
Cette règle déclenchera la sirène que si l'alarme est active et que décompte est terminé.

Moi je serai intéressé par le modèle de tes capteurs...
Steeve MARTINS
Calaos User

Calaos v3 sur Intel BOXNUC5CPYH | Wago 750-842 (2.0)| Eco-Devices
Reply
#5
En complément:
En général la tempo s'active ou pas selon le détecteur. La porte d'entrée est temporisée, une fenêtre non.
Il peut-être utile d'avoir des zones, activables ou pas, séparément.
Ne pas oublier la sortie qui doit être temporisée également.
Pour la gestion de la sirène, il y a une législation sur le nombre de sonnerie, le nombre de répétitions, etc.. important pour éviter la guerre avec les voisins Smile
Calaos v1.1.20 sur Advantech x86 | Calaos Home écran tactile RS232 | Wago 750-841 | DMX RGB LED
Calaos-OS v2.0 sur Advantech x86 | Clé USB
Squeezebox | Raspberry & Scripts maison
Reply
#6
Ca ne sera pas plus simple et plus sécurisé de mettre en place une vrai alarme intrusion type Paradox, Siemens Sintony, Ksenia.
Tu pourras toujours utiliser Calaos pour la MES/MHS et récupérer l'état de l'alarme via un système d'entrées/sorties.





Reply
#7
Plus simple bien sur... Mais c'est pas ce que je veut...

J'ai prévu plusieurs zone.
Oui faut retarder l'entrée et la sortie..
Justement pour la sirène extérieur je cherche cette info. Pour l'intérieur idem. Je cherche le nombre de cycle et le temps que ça sonne..
Je temporise quelque seconde juste la porte d'entrée. Et je contrôle les ouvertures avec des capteurs aussi.. lol.

steeve je jette on oeil sur tes idées...
Sinon mes dectecteur sont des bosh.. Assez jolie, configurable animaux, et activation ou pas de la led en façade.. pour les essais je la laisse ensuite je pense la supprimer.
Reply
#8
T'as pas une ref de tes capteurs bosh...?
Steeve MARTINS
Calaos User

Calaos v3 sur Intel BOXNUC5CPYH | Wago 750-842 (2.0)| Eco-Devices
Reply
#9
C'est des
ISC-BPR2-WP12 (spécial animaux)
ISC-BPR2-W12 (sans immunité animaux)
Environ 20€

Par contre les détecteurs et sirènes sont en 12V CC.
pour ça j'ai acheté une alimentation 230/12V 5A (chaque sirène consomme 1,5A) 24€.

Par contre des les conditions moi quand j'en rentre plusieurs il les considères comme des conditions OU (l'une ou l'autre) comment les considérer comme des ET, l'une et l'autre.
Reply
#10
Il me semble que dans les conditions c'est obligatoirement du ET, le OU n'est pas possible. Ce qui nous oblige d'ailleurs à multiplier les règles ou de passer par un SCRIPT.
Tu travail sur quelle version de CALAOS INSTALLER...
Steeve MARTINS
Calaos User

Calaos v3 sur Intel BOXNUC5CPYH | Wago 750-842 (2.0)| Eco-Devices
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 4 Guest(s)